中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录A(规范性附录)建筑疏散用门开门推杠装置适用条件和安装要求


A.1 适用环境
    开门推杠装置适用于-10℃~60℃范围内,安装在防火门上的开门推杠装置其耐火性能不应低于该防火门的耐火等级。
A.2 选用、安装要求
A.2.1 开门推杠装置应安装在疏散用门内侧;安装开门推杠装置的疏散用门在处于打开状态时,应有足够的、没有任何阻挡的能使门完全打开的疏散空间。
A.2.2 开门推杠装置安装在疏散用门上后,应保证门或门框在开门过程中不碰撞开门推杠装置及门锁的任何部位。
A.2.3 推杠的有效受力面边缘与门框的距离(L2)不应大于150mm(见图A.1)。
 A.2.4 选用开门推杆装置时,必须保证开门推杠装置的触发部件长度(L1)不小于疏散用门门扇宽度(L)的50%。
A.2.5 在任何情况下,安装在疏散用门外部的门锁等部件不应阻碍从内部打开疏散用门。
 

查找 上节 下节 返回
顶部

建筑疏散用门开门推杠装置 JG/T290-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读