中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.2 点型火灾探测器选择


4.2.1 不同高度的房间点型火灾探测器类型可按表4.2.1选择。
    注:A1、A2、B、C、D、E、F、G为点型感温火灾探测器的不同类别,点型感温火灾探测器分类应符合本规范附录A的规定。
4.2.2 下列场所宜选择点型感烟火灾探测器:
    1 中控室、计算机室、继电保护盘室、通信设备室、水情测报室及配电装置室等。
    2 地下液压启闭机室及空压机室、电梯机房等。
    3 主厂房内除发电机层或运行层、GIS室、主变压器室、油罐室及油处理室之外的其他区域。
    4 办公室、会议室、图书资料及档案室等。
    5 楼梯间、走道等。
4.2.3 符合下列条件之一的场所,不宜选择点型光电感烟火灾探测器:
    1 有大量粉尘、水雾滞留。
    2 可能产生油雾。
4.2.4 符合下列条件之一的场所,宜选择点型感温火灾探测器;且应根据使用场所的典型应用温度和最高应用温度选择适当类型的感温火灾探测器:
    1 相对湿度经常大于95%。
    2 可能发生无烟火灾。
    3 有大量粉尘。
    4 需要联动熄灭“安全出口”标志灯的安全出口内侧。
    5 其他无人滞留且不适合安装感烟火灾探测器,但发生火灾时需要及时报警的场所。
4.2.5 主变压器室、油罐室、油处理室等场所,宜选择点型火焰探测器或图像型火焰探测器。
4.2.6 对正常情况下有高温物体或日光照射的场所,不宜选择单波段红外火焰探测器。
4.2.7 发电机风罩等污物较多且必须安装感烟火灾探测器的场所,宜选择间断吸气的点型采样吸气式感烟火灾探测器或具有过滤网和管路自清洗功能的管路采样吸气式感烟火灾探测器。
 

条文说明
4.2.3 水力发电厂机组运行时,由于推力油槽甩油发电机风罩内容易产生油雾。
    在高海拔地区火灾发生时烟气扩散的速度较低海拔地区慢,造成点型光电感烟火灾探测器探测灵敏度降低,需要充分考虑海拔高度对于点型光电感烟火灾探测器探测灵敏度的影响。
4.2.4 水力发电厂使用的柴油发电机通常排烟设施良好,柴油发电机室内不易聚集大量油烟;同时参考《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB50229-2019第7.1.7条,柴油发电机室可以安装感烟火灾探测器也可以安装感温火灾探测器。
4.2.5 本条列举了水力发电厂内火焰探测器适合使用的场所。这些场所通常易发生明火燃烧或明火的蔓延,可能造成较大损失或危险,而火焰探测器对明火的响应比感温、感烟火灾探测器快得多。
4.2.6 能够产生足够热量的电力设备或其他高温物质产生的热辐射可能导致单波段红外火焰探测器误报,水力发电厂适用火焰探测器的场所中,主变压器有高温工作的状态,建议采用双波段或三波段的火焰探测器。
 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

水力发电厂火灾自动报警系统设计规范 NB/T10881-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读