中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录C(资料性)监测方案


C.1 监测方法
C.1.1 静态监测
C.1.1.1 颗粒物浓度监测
    步骤如下:
    a)自净5min后,颗粒物浓度传感器手动开启;
    b)监测25min,颗粒物浓度没有下降,自动上报至监测系统;
    c)监测达标后,颗粒物浓度传感器停止运行;
    d)监测数值实时显示在信息显示屏上,并做后台存储。
C.1.1.2 除颗粒物浓度外的其他监测
    步骤如下:
    a)自净开始后,各类传感器自动开启;
    b)监测达标后,宜测项目传感器继续运行,可测项目传感器停止运行;
    c)自净半小时后的数值自动保存。
C.1.2 动态监测
    动态监测仅用于手术中人员进出手术室对室内环境的影响。
    a)手术计时开始,自动开启颗粒物浓度监测设备,进行连续监测,每5min记录一次数值。
    b)手术计时结束,自动关闭颗粒物浓度监测设备,整个手术过程记录上报监测系统。
    c)通过连续监测的数据分析,手术过程中人员的影响,并逐步改善作业模式和设备运行模式。
C.2 监测指标与采样位置
    为保证监测值的准确,宜满足表C.1中确定的监测指标与采样位置。
C.3 仪器设备
C.3.1 监测仪器设备安装前,宜进行检测、校准,并宜定期进行检定、校准。
C.3.2 监测仪器设备安装宜牢固可靠,安装位置宜不影响医护人员活动,宜便于日常维护。
C.3.3 监测仪器设备的测量范围、测量误差、显示精度等宜符合洁净手术室环境监测要求。
C.4 监测警示与记录
C.4.1 宜具有监测数据自动对比和警示功能,如超过标准值波动范围则上报。
C.4.2 宜建立所有监测内容的在线监测数据统计和分析表。
C.4.3 宜建立在线监测系统的检定、校准和日常维护记录表。
C.4.4 宜建立在线监测数据备份与恢复等数据。

查找 上节 下节 返回
顶部

洁净手术部通用技术要求 GB/T42392-2023
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读