6 技术要求


6.1 外观质量和尺寸偏差
    外观质量和尺寸偏差应符合表1的规定。
6.2 空心率
    空心砖空心率应不小于35%,空心砌块空心率应不小于45%。
6.3 最小壁肋厚度
    最小外壁厚应不小于25mm,最小肋厚应不小于15mm。
6.4 密度等级
    密度等级应符合表2的规定。
6.5 强度等级
    强度等级应符合表3的规定。
6.6 抗冻性
    抗冻性应符合表4的规定。使用条件应符合GB50176的规定。
6.7 线性干燥收缩值
    线性干燥收缩值应不大于0.65mm/m。
6.8 碳化系数
    碳化系数应不小于0.85。
6.9 吸水率
    吸水率应不大于25%。
6.10 放射性核素限量
    放射性核素限量应符合GB6566的规定。
 