中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录C(规范性附录)蒸压泡沫混凝土砖和砌块黏结性试验方法


C.1 仪器设备及材料
C.1.1 黏结强度检测仪
    黏结性试验采用黏结强度检测仪,应符合现行行业标准JG3056的规定,其量程的选择应能使试件的预期最大破坏荷载处在全量程的20%~80%范围内。黏结性试验装置如图C.1所示。
C.1.2 黏结材料
    为高性能结构胶,黏结强度大于2.0MPa。
C.1.3 标准块
    为碳素钢制造,尺寸为40mmx40mmx10mm,表面平整、无污物缺陷等,标准块的上部接头应与黏结强度检测仪的万向接头配套。
C.1.4 手持切割锯
C.2 试样
C.2.1 试件数量为1组5块。
C.2.2 试件应在温度(105±5)℃的干燥箱中烘至恒重。
C.3 试件制作
C.3.1 先将试件平放,分别将试件的上表面清理干净,用调配好的黏结材料均匀涂抹在试件的上表面中间部位,把黏结性试验用标准块平整地压在该部位(约5min),并使黏结剂均匀充满底部。
C.3.2 标准块固化定位时间不得小于30min。
C.3.3 待黏结剂固化和标准块定位后,将试件静置于室内干燥环境,不得触碰。
C.3.4 标准块固化定位完成后,用手持切割锯沿标准块四周边缘向砖内切割约3mm深的缝隙。
C.4 试验步骤
C.4.1 将黏结好标准块的试件,平置于试验台上,或平整的混凝土地面,并在其上安装、调试好黏结强
度检测仪。
C.4.2 将黏结强度检测仪的万向接头与标准块上的接头连接固定。
C.4.3 完成以上步骤后,匀速转动液压摇柄进行升压,控制加荷速度为(50±10)N/s,直至砖试件的表面材质与砖试件体撕裂剥离时,记录数显器的最高峰值读数,该值即为破坏黏结力值。
C.4.4 当破坏断面在黏结材料与试件的界面处、标准块与黏结材料的界面处以及黏结材料内部断开,则试验结果无效,重新制作试件进行试验。
C.5 结果计算与评定
C.5.1 砖的黏结性用黏结强度值表示,按照式(C.1)计算,精确至0.01 MPa。
    式中:
    Rn——黏结强度,单位为兆帕(MPa);
    P——破坏黏结力值,单位为牛(N),精确至1N;
    S——黏结面积,单位为平方毫米(m㎡),以标准块面积计算,精确至1m㎡。
C.5.2 以5块试件的算术平均值作为该组试件的黏结强度值。
    当5块试件的最大值或最小值与中间值的差超过15%时,以中间3块试件的平均值作为该组试件的黏结强度值。
 

查找 上节 下节 返回
顶部

蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T29062-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读