中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.2 材料力学性能与物理性能


5.2.1 常用的热轧钢材、冷成形薄壁型钢和铝合金型材的强度设计值应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018和《铝合金结构设计规范》GB 50429的规定。

5.2.2 耐候钢的强度设计值可按表5.2.2的规定采用。

表5.2.2 耐候钢的强度设计值(N/m㎡)

5.2.3 不锈钢铸件的强度设计值可按表5.2.3的规定采用。

表5.2.3 不锈钢铸件的强度设计值(N/m㎡)

5.2.4 常用不锈钢型材和棒材的强度设计值可按表5.2.4-1的规定采用;常用不锈钢板材和带材的强度设计值可按表5.2.4-2的规定采用。

表5.2.4-1 不锈钢型材和棒材的强度设计值(N/m㎡)

表5.2.4-2 不锈钢板材和带材的强度设计值(N/m㎡)

5.2.5 瓷板、陶板、微晶玻璃、木纤维板和纤维水泥板面板的强度设计值,可按表5.2.5的规定采用。

表5.2.5 面板材料强度设计值(N/m㎡)

5.2.6 石材蜂窝板的石材面板抗弯强度标准值fk,应根据整板的弯曲试验结果,按下式计算值和抗弯强度试验的最小值fmin两者之中的低值确定,并应满足:花岗石fk≥8.0N/m㎡;砂岩fk≥4.0N/m㎡;石灰石fk≥3.4N/m㎡:

    式中:
    fk——石材蜂窝板石材面板抗弯强度标准值(N/m㎡);

    fm---石材蜂窝板石材面板抗弯强度试验平均值(N/m㎡);
    f0---石材蜂窝板石材面板抗弯强度试验标准差(N/m㎡)。

5.2.7 石材蜂窝板石材面板抗弯强度设计值应按下式计算:

    式中:
    f——石材蜂窝板石材面板抗弯强度设计值(N/m㎡);

    fk——石材蜂窝板石材面板抗弯强度标准值(N/m㎡);

    γr——石材蜂窝板石材面板材料性能分项系数,应符合本规范第5.2.8条的规定。

5.2.8 石材蜂窝板石材面板材料性能分项系数γr的取值,应考虑不同复合板材质和石材面板的特点和工程经验,并不宜小于表5.2.8的规定值。

表5.2.8 石材蜂窝板石材面板材料性能分项系数γr

5.2.9 铝合金结构不锈钢螺栓连接的强度设计值应按现行国家标准《铝合金结构设计规范》 GB 50429的规定采用。

5.2.10 幕墙材料的弹性模量可按表5.2.10的规定采用。

表5.2.10 材料的弹性模量E(N/m㎡)

5.2.11 幕墙材料的泊松比可按表5.2.11的规定采用。

表5.2.11 材料的泊松比ν

5.2.12 幕墙材料的线膨胀系数可按表5.2.12的规定采用。

表5.2.12 材料的线膨胀系数α (1/℃)


查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
人造板材幕墙工程技术规范 JGJ336-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读