3.2 石材


3.2.1 幕墙石材宜选用火成岩,石材吸水率应小于0.8%。
3.2.2 花岗石板材的弯曲强度应经法定检测机构检测确定,其 弯曲强度不应小于8.0MPa。
3.2.3 石板的表面处理方法应根据环境和用途决定。
3.2.4 为满足等强度计算的要求,火烧石板的厚度应比抛光石板厚3mm。
3.2.5 幕墙石材的技术要求和性能试验方法应符合国家现行标准的规定:
    1 石材的技术要求应符合下列现行行业标准的规定:
        1)《天然花岗石荒料》(JC 204);
        2)《天然花岗石建筑板材》(JC 205)。
    2 石材的主要性能试验方法应符合下列现行国家标准的规定:
        1)《天然饰面石材试验方法 干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法》(GB 9966.1);
        2)《天然饰面石材试验方法 弯曲强度试验方法》(GB 9966.2);
        3)《天然饰面石材试验方法 体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法》(GB 9966.3);
        4)《天然饰面石材试验方法 耐磨性试验方法》(GB 9966.5);
        5)《天然饰面石材试验方法 耐酸性试验方法》(GB 9966.6)。
3.2.6 石材表面应采用机械进行加工,加工后的表面应用高压水冲洗或用水和刷子清理,严禁用溶剂型的化学清洁剂清洗石材。