中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4 设计


4.0.1 外墙饰面砖工程应进行专项设计,专项设计应包括下列内容:
    1 外墙饰面砖的品种、规格、颜色、图案和主要技术性能;
    2 找平层、粘结层、填缝等所用材料的品种和技术性能;
    3 基体处理;
    4 外墙饰面砖的排列方式、分格和图案;
    5 外墙饰面砖粘贴的伸缩缝位置,接缝和凹凸处的墙面构造;
    6 墙面凹凸部位的防水、排水构造。
4.0.2 基体应符合下列规定:
    1 基体的粘结强度不应小于0.4MPa;当基体的粘结强度小于0.4MPa时,应进行加强处理;
    2 加气混凝土、轻质墙板、外墙外保温系统等基体,当采用外墙饰面砖时,应有可靠的加强及粘结质量保证措施。
4.0.3 外墙饰面砖粘贴应设置伸缩缝。伸缩缝间距不宜大于6m,伸缩缝宽度宜为20mm。
4.0.4 外墙饰面砖伸缩缝应采用耐候密封胶嵌缝。
4.0.5 墙体变形缝两侧粘贴的外墙饰面砖之间的距离不应小于变形缝的宽度。
4.0.6 饰面砖接缝的宽度不应小于5mm,缝深不宜大于3mm,也可为平缝。
4.0.7 墙面阴阳角处宜采用异型角砖。
4.0.8 窗台、檐口、装饰线等墙面凹凸部位应采用防水和排水构造。
4.0.9 在水平阳角处,顶面排水坡度不应小于3%;应采用顶面饰面砖压立面饰面砖、立面最低一排饰面砖压底平面面砖的做法,并应设置滴水构造。
条文说明
4.0.1 为保证外墙饰面砖工程的质量,本条对外墙饰面砖工程的设计内容作了规定。
4.0.2 基体处理是保证外墙饰面砖工程质量的重要工序,应针对不同的基体采取相应的处理措施。
    1 基体强度低易造成找平层与基体界面破坏。
    2 加气混凝土、轻质墙板、外墙外保温系统等基体自身强度较低,需要采取挂金属网等加强措施。粘贴的外墙饰面砖采用柔韧性填缝材料并设置足够的伸缩缝,缓冲使用过程中因温度变化而引起的收缩变形。如果不能按要求做,就不要采用外墙饰面砖饰面。
4.0.3 外墙饰面砖粘贴时设置伸缩缝,可防止墙体结构变形及外墙饰面砖本身温度变形导致的开裂和脱落。根据国内调研结果确定伸缩缝间距不宜大于6m,伸缩缝的宽度宜为20mm,也可根据各地区的气候条件确定伸缩缝尺寸。
4.0.4 本条为强制性条文。过去伸缩缝嵌缝材料的选用没有得到应有的重视,要求过低,大量使用的沥青类低劣伸缩缝嵌缝材料不耐久、易开裂,导致雨水从裂缝渗入饰面砖外墙内,造成外墙饰面砖空鼓脱落、渗漏水,因此,本条要求采用硅酮耐候密封胶嵌缝,硅酮耐候密封胶可承受外墙饰面砖张缩变形,能保证伸缩缝的持久防水抗渗。
4.0.5 为防止因墙体变形缝宽度变化而导致外墙饰面砖脱落,提出了本条的规定。
4.0.6 外墙饰面砖不留接缝的话,受到阳光照射的外墙饰面砖膨胀没有缓冲余地,会出现外墙饰面砖顶起,导致脱落。外墙饰面砖接缝过小,填缝料不能密实的填充封闭,雨水从开口接缝进入导致渗漏和破坏粘结层。本条要求包括阳角在内的外墙饰面砖接缝宽度至少5m,便于填缝密封,还能增加外墙饰面砖的粘结面积,有利于保证工程质量。
4.0.8 本条为强制性条文。在窗台、檐口、装饰线等墙面凹凸部位易存留雨水,如果密封不严、倒坡积水等处理不当会使雨水渗入饰面砖外墙内,引起冻害、湿胀,造成外墙饰面砖开裂、脱落,雨水渗漏进内墙面严重影响使用并带来大量工程质量纠纷。故本条强制要求在这些经常渗漏水的薄弱部位采用防水和排水构造。在外窗台与窗框交接处采用密封胶密封防水,将外窗台、檐口、装饰线上面做成向外坡向的排水坡度不使雨水积存,在檐口、装饰线下口设置滴水线(槽),这些都是有效的防水和排水构造措施。
4.0.9 外墙饰面砖在水平处容易积水并通过不容易密封的阳角接缝渗漏,采取顶面排水坡度不小于3%,顶面饰面砖压立面饰面砖,立面最低一排饰面砖压底平面面砖的做法,并要求设置滴水构造,可以有效排除雨水,解决渗漏难题。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

外墙饰面砖工程施工及验收规程 JGJ 126-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读