附录C(规范性附录)产品受压极限承载力试验方法


C.1 范围
    本附录规定了产品受压极限承载力的试验方法。
C.2 试验设备及工装
C.2.1 试验装置与试验加载设备应满足试体的设计受力条件和支承方式的要求。
C.2.2 试验用工装不应出现破坏现象。试验台在可能提供反力部位的刚度,不应小于试体刚度的10倍。
C.2.3 加载器的加载能力和行程应大于试体的最大受力和极限变形。
C.2.4 测量仪表的选择,应满足试体极限破坏的最大量程,其分辨率应满足最小荷载作用下的分辨能力。位移计量的仪表最小分度值不宜大于所测总位移的0.5%,示值允许误差不应大于仪表满量程的±1.0%。记录仪精度不应低于仪表满量程的±0.5%。
C.3 试件及安装
C.3.1 试件制作应采用与实际工程材料、连接方式一致的1:1比例的足尺尺寸。
C.3.2 墙体通过加载器施加竖向荷载时,应在试件与加载器之间设置分配梁(图C.1)。
C.3.3 试件与分配梁周围应设置安全防护装置,以防止试件破坏时分配梁对人员或设备造成破坏。
C.3.4 工装和试件之间的安装示意图见图C.1。
C.4 加载方法及试验结果处理
C.4.1 轻钢龙骨式复合墙体在竖向荷载作用下的受压性能测试时,可采用单调竖向加载方法,应符合下列规定:
    a)在正式试验前应先预加载试验二次,预加载值不宜超过试体屈服荷载的30%。
    b)竖向荷载应为试体的目标试验荷载。
    c)使用千斤顶单调竖向加载时,应采用荷载控制。在试体屈服前可分级加载,试体屈服后应减小荷载级差加载。每级荷载应保持2min~3min后方可采集和记录测点数据,直至破坏。
    d)使用作动器单调竖向加载时,试体屈服前应采用荷载控制,试体屈服后应采用变形控制。试验过程中,应保持加载的连续性和均匀性。
C.4.2 轻钢龙骨式复合墙体受压试验数据处理,应符合下列规定:
    a)试体的屈服荷载和屈服位移,可根据单调加载的荷载-位移曲线,采用能量等值法或作图法确定;
    b)试体的最大荷载和变形,应取试体承受荷载最大时相应的荷载和相应变形;
    c)试体的破坏荷载和变形,应取试体在最大荷载出现之后,随变形增加而荷载下降至最大荷载的85%时的相应荷载和相应变形。