中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录E 建筑气密性检测方法


E.1 检测方法

E.1.1 建筑气密性检测宜采用压差法。

E.1.2 压差法的检测应在50Pa和-50Pa压差下测量建筑换气量,并通过计算换气次数量化近零能耗建筑外围护结构整体气密性能。

E.1.3 采用压差法进行建筑气密性检测时,应符合下列规定:

    1 测试前应关闭被测空间内所有与外界连通的门窗,封堵地漏、风口等非围护结构渗漏源,同时关闭换气扇、空调等通风设备;

    2 宜同时采用红外热成像仪或烟雾发生器确定建筑的渗漏源;

    3 检测装置与建筑相连部位应做密封处理;

    4 测量建筑内外压差时,应同时记录室内外空气温度和室外大气压,并对检测结果进行修正。

E.1.4 建筑气密性检测结果的计算应符合下列规定:

    1 50Pa和-50Pa压差下的换气次数应按下列公式计算:

    式中:
    ——室内外压差为50Pa、-50Pa下房间的换气次数,h-1

    ——室内外压差为50Pa、-50Pa下空气流量的平均值,m³/h;

    V——被测房间或建筑换气体积,m³。

    2 建筑或被测空间的换气次数应按下式计算:

    式中:N50——室内外压差为50Pa条件下,建筑或房间的换气次数,h-1

E.1.5 居住建筑应以栋或典型户为对象进行气密性能检测,取测试结果的体积加权平均值作为整栋建筑的换气次数。公共建筑应对整栋建筑进行测试,并将测试结果作为整栋建筑的换气次数。

E.2 合格指标与判定方法

E.2.1 建筑气密性指标应符合本标准第5章中气密性指标的规定。

E.2.2 当检测结果符合本标准第E.2.1条的规定时,应判为合格。


条文说明
E.1.1 建筑气密性现场检测受到的影响因素较多,为保证测试结果能够准确反映建筑整体气密性水平,完善、统一的测试和数据处理方法必不可少。目前压差法是近零能耗建筑气密性检测应用较多的方法,为此本附录仅对采用压差法的建筑气密性检测最基本的要求进行了规定,以保证检测质量。实际工程中,建筑气密性检测除采用压差法外,也可采用示踪气体法。正在编制的中国工程建设标准化协会标准《建筑整体气密性检测及性能评价标准》更为详细地规定了不同类型建筑气密性检测和分级评价方法,亦可参照执行。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

近零能耗建筑技术标准 GB/T51350-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读