附录G(资料性附录)其他设施


G.1 超大型(XL)操作装置
G.1.1 引言
    本附录提供了进一步提高可接近性的超大型(XL)操作装置的设计指南(见0.4)。
    G.1中所述的操作装置规格被称作超大型(XL)操作装置。提出这种设计规格是为了使需求者容易地描述他们的要求,供货方也容易地理解他们的要求。
    尤其是,超大型(XL)操作装置可被用于额定载重量大于或等于630kg的乘客电梯。
G.1.2 层站操作
    在每个层站操作电梯的按钮宜满足下列要求:
    a)活动部件的最小尺寸为50mm×50mm,或最小直径为50mm。
    b)如果有标识,该标识宜为30mm,最大为40mm,且以浮雕的形式位于按钮活动部件上并与背景形成对比。
G.1.3 轿厢操作
    轿厢内设置的按钮,宜满足下列要求:
    a)G.1.2中a)和b)的要求。
    b)相邻两个按钮的活动部件之间的间距宜为10mm。
    c)选层按钮应按水平方向布置在一块与水平面倾斜的面板上。该倾斜面板突出部分应为100mm.见附图G.1。
    d)对于单排按钮,选层按钮应从左到右布置在面板中心线上,面板左侧应为门按钮和警铃按钮。警铃按钮应在“再开门”按钮之上,活动部件之间的间距宜为10mm。见附图G.2。
    对于双排按钮,选层按钮应按楼层数增加而上下交错排列。排列顺序为从下到上、从左到右。面板左侧应为“再开门”按钮和警铃按钮。警铃按钮应设置在门按钮左侧面板中心线上。见附图G.3。
G.2 遥控呼梯登记
    在需要的情况下,可安装遥控系统(如:磁卡或芯片卡、红外线发射器等)。该系统可激活电梯的个性化功能和信号为残障入员服务。

查找 上节 下节 返回