中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.7 工务用房


3.7.1 工务用房宜设置下列房屋:
    1 工务、桥工、大型养路机械运用、大修等段级及焊轨基地房屋。
    2 线路车间、探伤车间、检查监控车间、路桥(隧)车间、道口车间、重点维修车间、综合机修车间、运输车间、测量车间、采石车间等房屋。
    3 线路工区、检查工区、维修工区、探伤工区、道口工区、桥隧检查工区、桥隧养修工区、路基工区(重丘和山区)、扫山工区(山区易发生落石铁路)等房屋。
    4 车站及线路所值守抢修料具房屋,看守房,隧道通风设备房屋。
3.7.2 工务、桥工段级房屋应根据需要设置生产调度指挥中心、技术室(线路、路桥、安全等)、数据分析中心、桥隧检测室、计量室、仪器室、档案室,材料库(棚)、轨道车库、汽车库、设备检修房屋、油料库等。大型养路机械运用、大修段级及焊轨基地房屋应根据需要单独设置。
3.7.3 客货共线、重载铁路车间房屋除应符合本标准附录A.0.1条外,还应根据需要设置数据分析中心、储油间、材料库(棚)。
    高速、城际铁路车间房屋除应设置客货共线、重载铁路车间房屋外,还应设置机械室、修配室、仪器室、轨道车库。
3.7.4 客货共线铁路工区房屋除应符合本标准附录A.0.2条外,还应根据需要设置巡道室、储油间、机具房、材料库(棚)、修配室。
    高速、城际铁路工区房屋除应设置客货共线铁路工区房屋外,还应根据需要设置轨道车库及其他设备检修房屋。
3.7.5 枢纽站应设置车间、工区房屋。动车段(所)远离车间、工区时,宜设置工区房屋。
3.7.6 未设置车间或工区的高速铁路、城际铁路、客货共线铁路、重载铁路的铁路车站,应设置抢修房屋,并应与车站其他维修房屋合设。线路所宜设值守及抢修料具房屋。
3.7.7 工务看守房应有良好的瞭望条件,其建筑面积应根据定员数量计算确定。一个人使用的建筑面积宜为18㎡~20㎡,两个人使用的建筑面积宜为21㎡~25㎡。
3.7.8 轨道车库设计应符合下列规定:
    1 轨道车库规模应满足轨道车和平板车编组停放和检修要求。库内检查坑的长度应满足检查作业要求。
    2 轨道车库宜设置边跨,边跨内宜设置待班室、工具室、材料室、卫生间等,边跨应与主跨连通。
    3 轨道车库前应采用硬化地面,其高程宜与轨道车库内地面及轨道顶面高程一致。
3.7.9 有轨道车停留线的维修车间、工区,材料库应设置在停留线附近。
3.7.10 材料棚长度、跨度及吊运机械配置应满足存放及装卸钢轨、道岔的需要。
3.7.11 综合机修车间房屋使用面积应根据机具配备、工艺要求确定。

查找 上节 下节 返回
顶部

铁路房屋建筑设计标准 TB10097-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读