中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.2 整体面层吊顶工程


5.2.1 整体面层吊顶工程的施工应符合下列规定:
    1 吊顶高度定位时应以室内标高基准线为准。根据施工图纸,在房间四周围护结构上标出吊顶标高线,确定吊顶高度位置。龙骨基准线高低误差应为0~2mm。弹线应清晰,位置准确。
    2 边龙骨应安装在房间四周围护结构上,下边缘应与标准线平齐,选用膨胀螺栓等固定,间距不宜大于500mm,端头不宜大于50mm。
    3 吊顶工程应根据施工图纸,在室内顶部结构下确定主龙骨吊点间距及位置。主龙骨端头吊点距主龙骨边端不应大于300mm,端排吊点距侧墙间距不应大于200mm。吊点横纵应在直线上,当不能避开灯具、设备及管道时,应调整吊点位置或增加吊点或采用钢结构转换层。
    4 吊杆及吊件的安装应符合下列规定:
        1)吊杆长度应根据吊顶设计高度确定。应根据不同的吊顶系统构造类型,确定吊装形式,选择吊杆类型。吊杆应通直并满足承载要求。吊杆接长时,应搭接焊牢,焊缝饱满。搭接长度:单面焊为10d,双面焊为5d。全牙吊杆接长时,可采用焊接,也可以采用专用连接件连接。
        2)吊杆与室内顶部结构的连接应牢固、安全。吊杆应与结构中的预埋件焊接或与后置紧固件连接。
        3)吊顶工程应根据主龙骨规格型号选择配套吊件。吊件与吊杆应安装牢固,并按吊顶高度调整位置,吊件应相邻对向安装。
    5 龙骨及挂件、接长件的安装应符合下列规定:
        1)主龙骨与吊件应连接紧固。主龙骨加长时,应采用接长件接长。主龙骨安装完毕后,应调节吊件高度,调平主龙骨。
        2)主龙骨中间部分应适当起拱。当设计无要求,且房间面积不大于50㎡时,起拱高度应为房间短向跨度的1‰~3‰;房间面积大于50㎡ 时,起拱高度应为房间短向跨度的3‰~5‰。
        3)面积大于300㎡以上的吊顶工程,宜每隔12m在主龙骨上部垂直方向增加一道横卧主龙骨连接固定。采用焊接方式固定时,焊接点处应做防腐处理。
        4)次龙骨应紧贴主龙骨,垂直方向安装。当采用专用挂件连接时,每个连接点的挂件应双向互扣成对或相邻的挂件采用相向安装。次龙骨加长时,应采用连接件接长。次龙骨垂直相接应用挂插件连接。次龙骨的安装方向应与石膏板长向相垂直。
        5)次龙骨间距应准确、均衡,按石膏板模数确定,应保证石膏板两端固定于次龙骨上。石膏板长边接缝处应增加横撑龙骨,横撑龙骨应用挂插件与通长次龙骨固定。当采用3000mm×1200mm纸面石膏板时,次龙骨间距可为300mm、400mm、500mm或600mm,横撑龙骨间距选用300mm、400mm或600mm。当采用2400mm×1200m纸面石膏板时,次龙骨间距可选用300mm、400mm、600mm,横 撑 龙 骨 间 距 可 选 用300mm、400mm、600mm。穿孔石膏板的次龙骨和横撑龙骨间距应根据孔型的模数确定。安装次龙骨及横撑龙骨时应检查设备开洞、检修孔及人孔的位置。
        6)次龙骨、横撑龙骨安装完毕后应保证底面与次龙骨下皮标准线齐平。
        7)石膏板上开洞口的四边,应有次龙骨或横撑龙骨作为附加龙骨。
        8)全面校正吊杆和龙骨的间距、位置、垂直度及水平度,符合设计要求后应将所有吊挂件、连接件拧紧夹牢。
    6 面板的安装应符合下列规定:
        1)面板安装前,应进行吊顶内隐蔽工程验收,并应在所有项目验收合格且建筑外围护封闭完成后方可进行面板安装施工。
        2)面板类型的选择应按照设计施工图要求进行。面板安装时,正面朝外,面板长边与次龙骨垂直方向铺设。穿孔石膏板背面应有背覆材料,需要施工现场贴覆时,应在穿孔板背面施胶,不得在背覆材料上施胶。
        3)面板的安装固定应先从板的中间开始,然后向板的两端和周边延伸,不应多点同时施工。相邻的板材应错缝安装。穿孔石膏板的固定应从房间的中心开始,固定穿孔板时应先从板的一角开始,向板的两端和周边延伸,不应多点同时施工。穿孔板的孔洞应对齐,无规则孔洞除外。
        4)面板应在自由状态下用自攻枪及高强自攻螺钉与次龙骨、横撑龙骨固定。
        5)自攻螺钉间距和自攻螺钉与板边距离应符合下列规定:纸面石膏板四周自攻螺钉间距不应大于200mm;板中沿次龙骨或横撑龙骨方向自攻螺钉间距不应大于300mm;螺钉距板面纸包封的板边宜为10mm~15mm;螺钉距板面切割的板边应为15mm~20mm。穿孔石膏板、石膏板、硅酸钙板、水泥纤维板自攻钉钉距和自攻钉到板边距离应按设计要求。
        6)自攻螺钉应一次性钉入轻钢龙骨并应与板面垂直,螺钉帽宜沉入板面0.5mm~1.0mm,但不应使纸面石膏板的纸面破损暴露石膏。弯曲、变形的螺钉应剔除,并在相隔50mm的部位另行安装自攻螺钉。固定穿孔石膏板的自攻钉不得打在穿孔的孔洞上。
        7)面板的安装不应采用用电钻等工具先打孔后安装螺钉的施工方法。当选用穿孔纸面石膏板作为面板,可先打孔作为定位,但打孔直径不应大于安装螺钉直径的一半。
        8)当设计要求吊顶内添加岩棉或玻璃棉时,应边固定面板,边添加。按照要求码放,与板贴实,不应架空,材料之间的接口应严密。吸声材料应保证干燥。
        9)设备洞口应根据施工图要求开设。开孔应用开孔器。
    7 面板装饰应符合下列规定:
        1)自攻螺钉帽沉入板面后应进行防锈处理并用石膏腻子刮平。
        2)板与板接缝处应刮嵌缝材料、贴接缝带、刮腻子后砂纸打平,应用与不同饰面材料配套的界面处理剂对板面进行基层处理。拌制石膏腻子,应用清洁水和清洁容器。纸面石膏板的嵌缝施工应符合本规程第5.2.4条的规定。
        3)饰面施工应按设计要求及不同装饰材料的施工工艺进行。
        4)吊顶跌级阳角处,应先做金属护角或采用其他加固措施后进行饰面装饰。
        5)穿孔石膏板应对接缝处和钉帽处进行处理,处理方式应符合设计要求。不得板面满批腻子。穿孔石膏板饰面应采用辊涂、刷涂或无气喷涂。
5.2.2 单向水平弧形曲面纸面石膏板吊顶的施工应符合下列规定:
    1 吊顶高度定位时应以室内标高基准线为准。根据施工图纸,在房间四周围护结构上标出曲线和直线吊顶标高线。吊顶标高减去石膏板厚度,即为次龙骨下皮的标准线位置,作为后续吊顶龙骨调平的基准线。基准线高低误差为0~2mm。弹线应清晰,位置准确。
    2 吊顶曲线边龙骨在安装时应根据吊顶曲线弯折成所需弧度并固定在围护结构上。下边缘应与标准线平齐,按墙体材料不同选用膨胀螺栓等固定,间距不宜大于500mm,端头宜大于50mm。
    3 吊点位置应按本规程第5.2.1条第3款的规定。
    4 安装吊杆及吊件应符合本规程第5.2.1条第4款的规定。
    5 龙骨及吊挂件、接长件的安装应符合下列规定:
        1)主龙骨与吊件应连接紧固。安装成品弯曲主龙骨。靠墙弯曲主龙骨距墙不应大于200mm。主龙骨加长时,应采用接长件接长。主龙骨安装完毕后,调节吊件高度。
        2)次龙骨应紧贴主龙骨安装。用挂件连接或用螺钉、拉铆钉固定,并应插入预弯的边龙骨内。次龙骨间距应视面板尺寸确定,常用尺寸可采用300mm、500mm或600mm。次龙骨的安装方向应与石膏板长向相垂直。横撑龙骨间距可为600mm、400mm。潮湿环境次龙骨间距宜为300mm。穿孔石膏板的次龙骨、横撑龙骨间距应根据孔型的模数确定尺寸。
        3)次龙骨、横撑龙骨安装完毕后应保证底面与次龙骨下皮标准线齐平。
    6 纸面石膏板的安装应符合下列规定:
        1)石膏板长度的选择应根据弯曲半径确定。
        2)曲线方向即沿横撑龙骨方向自攻螺钉间距不应大于100mm。直线方向即沿次龙骨方向自攻螺钉间距不应大于150mm。
    7 面板的装饰应符合本规程第5.2.1条第7款的规定。
5.2.3 双层纸面石膏板的施工应符合下列规定:
    1 基层纸面石膏板的板缝宜采用嵌缝材料找平,自攻螺钉的间距应符合设计要求。
    2 面层纸面石膏板的板缝应与基层板的板缝错开,且石膏板的长短边应各错开不小于一根龙骨的间距。
    3 面层纸面石膏板短边方向的加长自攻螺钉应一次性钉入轻钢龙骨,间距宜为200mm,且自攻螺钉的位置应与上层板上自攻螺钉的位置错开。板缝应做嵌缝处理。
    4 两层石膏板间宜满刷白乳胶粘贴。
5.2.4 纸面石膏板的嵌缝处理应符合下列规定:
    1 纸面石膏板的嵌缝应选用配套的与石膏板相互粘贴的嵌缝材料。
    2 相邻两块纸面石膏板的端头接缝坡口应自然靠紧。在接缝两边涂抹嵌缝膏作基层,将嵌缝膏抹平。
    3 纸面石膏板的嵌缝应刮平粘贴接缝带,再用嵌缝膏覆盖,并应与石膏板面齐平。第一层嵌缝膏涂抹宽度宜为100mm。
    4 第一层嵌缝膏凝固并彻底干燥后,应在表面涂抹第二层嵌缝膏。第二层嵌缝膏宜比第一层两边各宽50mm,宽度不宜小于200mm。
    5 第二层嵌缝膏凝固并彻底干燥后,应在表面涂抹第三层嵌缝膏。第三层嵌缝膏宜比第二层嵌缝膏各宽50mm,宽度不宜小于300mm。待彻底干燥后磨平。
    6 不是楔形板边的纸面石膏板拼接时,板头应切坡形口,嵌缝腻子面层宽度不宜小于200mm。
    7 复合矿棉板的接缝与石膏板基底材料的接缝不应重叠。
    8 穿孔石膏板的接缝不应将孔洞遮盖住,相邻板缝孔洞距离小于接缝带宽度时宜采用无接缝带接缝技术,接缝宽度不应影响装饰效果和吸声的需要。
5.2.5 吊顶的伸缩缝施工应符合下列规定:
    1 吊顶的伸缩缝应符合设计要求。当设计未明确且吊顶面积大于100㎡或长度方向大于15m时,宜设置伸缩缝。
    2 吊顶伸缩缝的两侧应设置通长次龙骨。
    3 伸缩缝的上部应采用超细玻璃棉等不燃材料将龙骨间的间隙填满。

条文说明
5.2.1 整体面层吊顶工程的施工:
    1 吊顶标高减去面板厚度,即为次龙骨最低点的标准线位置,作为后续吊顶龙骨调平的基准线。
    4 吊杆与建筑结构板或梁等部位的连接常采用的方式有:与结构板或梁等部位上预留的预埋件连接,预埋件设计应符合相关国家标准的规定;与后置式埋件连接,预埋件设计根据现行行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145中的规定。
    5 安装挂件采用钳子夹紧,防止松紧不一,造成由于局部应力集中而导致日后板面接缝处开裂,板面变形。挂件应对向双抱安装,以避免主龙骨偏心倾斜。
    6 主要按纸面石膏板编写的相关安装要求,其他材质的饰面板如:纤维增强水泥加压版、装饰石膏板、硅酸钙板、矿棉吸声板等参照执行。吊顶内各种管道,设施等隐蔽项目经检验合格,外墙完成,外门窗装封玻璃完毕,内墙面、地面、柱面等湿作业施工完成后,再进行安装纸面石膏板。禁止石膏板安装完毕后的踩踏及吊顶板上放置重物等行为,以免造成顶棚开裂和变形。
    安装面板应使用专用工具自攻枪。选购的自攻螺钉端部要有足够硬度,应能一次拧紧,不能反复换螺钉,以免板上螺孔扩大,板与螺钉间有间隙。
    验收时,通过观察自攻螺钉间距、沉入板面的深度及板面纸面是否破损,可判断出其施工质量。
5.2.4 纸面石膏板嵌缝处理:接缝处理不当,会直接影响施工质量,出现板面不平整,板缝开裂等现象,所以应严格地按照施工顺序作业。要注意养护,安装完毕的房间要注意通风,降低室内空气的相对湿度。为避免板材变形,在湿度较大的地区,房间内应设置除湿设备。
5.2.5 吊顶的伸缩缝施工:
    1 大面积或狭长形的整体面层吊顶面层材料因温、湿度变化易引起起拱、裂缝或破损现象,故宜设置伸缩缝。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

公共建筑吊顶工程技术规程 JGJ345-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读