中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.3 水密性能设计


3.3.1 塑料门窗的水密性能应符合现行国家标准《建筑外窗水密性能分级及检测方法》GB/T 7018的有关规定。水密性设计值应按下式计算,且不得小于100Pa。

式中 P——水密性设计值(Pa);

        ρ——空气密度,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定采用;

        μZ——风压高度变化系数,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定采用;

        V0——根据气象资料和建筑物重要性确定的水密性能设计风速(m/s)。

    当缺少气象资料无法确定水密性能设计风速时,水密性设计值也可按下式计算:

式中 C——水密性能设计计算系数,受热带风暴和台风袭击的地区取值为0.5,其他地区取值为0.4;

        W0——基本风压(Pa),按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定采用。

3.3.2 门窗水密性能构造设计应符合下列要求:

    1 在外门、外窗的框、扇下横边应设置排水孔,并应根据等压原理设置气压平衡孔槽;排水孔的位置、数量及开口尺寸应满足排水要求,内外侧排水槽应横向错开,避免直通;排水孔宜加盖排水孔帽;

    2 拼樘料与窗框连接处应采取有效可靠的防水密封措施;

    3 门窗框与洞口墙体安装间隙应有防水密封措施;

    4 在带外墙外保温层的洞口安装塑料门窗时,宜安装室外披水窗台板,且窗台板的边缘与外墙间应妥善收口。

3.3.3 外墙窗楣应做滴水线或滴水槽,外窗台流水坡度不应小于2%。平开窗宜在开启部位安装披水条(图3.3.3)。

图3.3.3 披水条安装位置示意图


条文说明
3.3.1 门窗的水密性能是由建筑物自身的情况、用途及其重要性等因素决定的。可以根据在某一降雨强度时的设防风力等级来换算相应的水密性能设计风速,并依据设计风速来计算风压,确定门窗所需达到的水密性能指标。
    在工程设计时可能会因为当地的气象资料不全而无法得到水密性能设计风速的数值,这样就不能通过上述的方法计算门窗的水密性能指标。考虑到受热带风暴和台风袭击的地区,暴雨多数由热带风暴和台风引起,所以也可以按照风荷载的频遇值作为水密性的定级依据,频遇值一般为标准值的40%。在风荷载标准值计算中的阵风系数主要是考虑脉动风压的瞬时增大因素,而门窗水密性能失效通常界定为稳定风荷载(静态压力)的持续作用,因而此项可以忽略不计;根据《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001(2006年版),围护结构的体形系数取1.2(大面);风荷载标准值中的高度系数不变化,仍然按照《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001(2006年版)取值。则水密性设计计算系数=0.4×1.2=0.48,取整后将该系数简化为0.5,得出本条的水密性设计计算系数。
    其他地区大风和下雨同时出现的概率很小,所以可按照本规范计算值的80%设计。
    受热带风暴和台风袭击的地区是指《建筑气候区划标准》GB 50178中规定的ⅢA和IVA地区。
3.3.2~3.3.3 塑料门窗的水密性能是靠其具体的构造实现的。固定窗的窗框也应设置排水孔,防止框内积水。采用等压原理的设计思路是消除导致渗漏的压力差。导致渗漏的另外一个原因是毛细现象,这在拼樘料与窗框拼接的部位最容易发生。所以在构造设计上及连接工艺处理上应采取措施,以消除毛细现象。安装室外披水窗台板时,窗台板的边缘与外墙间妥善收口,亦可以有效防止渗漏。
    减少和避免水与门窗接触也是提高水密性的好方法。窗楣设置滴水槽、开启扇上檐口安装披水条都能达到减少水与门窗接触的效果。而带有适当坡度的外窗台可以迅速排走积水,减少雨水对门窗的浸泡。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

塑料门窗工程技术规程 JGJ103-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读