中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10 包装、运输、贮存


10.1 包装
10.1.1 幕墙组件应使用无腐蚀作用的材料包装。
10.1.2 包装箱应有足够的牢固程度,在吊装、运输过程中不应发生损坏,铝合金材料包装应符合GB/T 3199的规定。
10.1.3 包装箱上的标志应符合GB6388的规定。
10.1.4 包装箱上应有明显的“怕湿”、“小心轻放”、“向上”等标志,其图型应符合GB191的规定。
10.2 运输
10.2.1 组件在运输过程中应保证不发生相互碰撞。
10.2.2 组件搬运时应轻拿轻放,严禁摔、扔、碰撞。
10.2.3 应采用有足够承载力和刚度的专用货架放置小单元板块,并采用可靠的措施将板块与构造衬垫固定,保证小单元板块相互隔开,板块与货架之间不会相互位移、磨擦、碰撞或挤压变形。
10.3 贮存
10.3.1 组件应放在通风、干燥的地方,严禁与酸碱等类物质接触,并要严防雨水渗入。
10.3.2 组件不允许直接接触地面,应用不透水的材料在部件底部垫高100mm以上。
10.3.3 幕墙组件贮存时,应放置在专用货架上,并采取防止构件变形的支承防护措施。小单元板块之间应有可靠的防碰撞、防划伤隔离措施。
10.3.4 小单元板块的存放,应按生产和安装的顺序编号并明确标识,合理摆放,不宜频繁起吊移位和翻转倾覆。
 
查找 上节 下节 返回
顶部

【已废止】小单元建筑幕墙 JG/T216-2007
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读