中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.4 防水层


Ⅰ 主控项目
7.4.1 防水卷材及其配套材料的质量应符合设计要求。
    检验方法:观察检查和检查出厂合格证、质量检验报告和进场抽样复验报告。
7.4.2 采用机械固定法施工的防水卷材固定件的规格、布置方式、位置和数量应符合设计要求。
    检验方法:观察检查和尺量检查。
7.4.3 防水卷材屋面竣工后不应有渗漏或积水现象。
    检验方法:雨后或进行淋水2h、蓄水24h,观察检查。
7.4.4 防水卷材的搭接方式和搭接宽度应符合设计要求。
    检验方法:观察检查和尺量检查。
7.4.5 卷材防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和穿出屋面设施的细部构造,应符合设计要求。
    检验方法:观察检查或检查隐蔽工程验收记录。
Ⅱ 一般项目
7.4.6 防水卷材的铺贴方向应正确,卷材搭接宽度允许正偏差。
    检验方法:观察检查和尺量检查。
7.4.7 防水卷材搭接部位应可靠、均匀、平整。
    检验方法:观察检查。
7.4.8 防水卷材短边接头部位相互错开不应少于300mm。
    检验方法:尺量检查。
条文说明
7.4.2 防水卷材采用机械固定法施工时,若固定件的规格、布置方式、位置和数量不符合设计要求,将会导致防水卷材的铺设不平整或固定不牢固,影响防水效果。
7.4.5 天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和穿出屋面设施等细部构造部位,是防水工程中渗漏隐患最严重的部位,需严格按照设计要求施工和验收。
7.4.7 防水卷材热熔搭接和热风焊接时,应将接缝表面的油污、尘土、水滴等赃物擦干净后,才能进行施工,否则会影响防水卷材的搭接质量。
7.4.8 为避免卷材短边焊缝形成十字接头(或近似)影响防水性能,需相互错开至少300mm。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

单层防水卷材屋面工程技术规程 JGJ/T316-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读