中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.4 楼地面系统


7.4.1 同一类型的装配式楼地面工程每层或每30间应划分为一个检验批,不足30间也应划分为一个检验批,大面积房间和走廊可按装配式地面30㎡计为1间。

7.4.2 装配式楼地面工程每个检验批应至少抽查20%,并不得少于4间,不足4间时应全数检查。

Ⅰ 主控项目

7.4.3 装配式楼地面系统所用可调节支撑、基层衬板、面层材料的品种、规格、性能应符合设计要求。

    检验方法:观察检查;查阅设计文件;检查产品合格证书等。

7.4.4 装配式楼地面系统可调节支撑的防腐性能和支撑强度,面层材料的耐磨、防潮、阻燃、耐污染及耐腐蚀等性能,应符合设计要求及现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的相关规定。

    检验方法:观察检查;检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。

7.4.5 装配式地面系统面层应安装牢固,无裂纹、划痕、磨痕、掉角、缺棱等现象。

    检验方法:观察检查。

Ⅱ 一般项目

7.4.6 装配式楼地面系统的找平层表面应平整、光洁、不起灰,抗压强度应符合现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的相关规定。

    检验方法:回弹法检测或检查配合比、通知单及检测报告。

7.4.7 装配式楼地面基层和构造层之间、分层施工的各层之间,应结合牢固、无裂缝。

    检验方法:观察;用小锤轻击检查。

7.4.8 装配式楼地面面层的排列应符合设计要求,表面洁净、接缝均匀、缝格顺直。

    检验方法:观察检查。

7.4.9 装配式楼地面与其他面层连接处、收口处和墙边、柱子周围应顺直、压紧。

    检验方法:观察检查。

7.4.10 装配式楼地面面层与墙面或地面突出物周围套割应吻合,边缘应整齐。与踢脚板交接应紧密,缝隙应顺直。

    检验方法:观察检查;尺量检查。

7.4.11 地面辐射供暖的安装应在辐射区与非辐射区、建筑物墙体、地面等结构交界部位设置侧面绝热层,防止热量渗出。地面辐射供暖管线的安装应符合现行行业标准《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142的相关规定。

    检验方法:观察检查;尺量检查。

7.4.12 架空地板系统的铺设、安装应符合现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的相关规定。

    检验方法:观察检查;尺量检查。

7.4.13 装配式楼地面的允许偏差和检验方法应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的相关规定。

 


查找 上节 下节 返回
顶部

装配式内装修技术标准 JGJ/T491-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读