5.2 楼(地)面孔洞封堵工程


主控项目

5.2.1 微膨胀细石混凝土原材料应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

    检验方法:检查产品合格证书、进场验收记录和复验报告。

5.2.2 微膨胀细石混凝土的配合比、强度应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

    检验方法:检查检测报告。

一般项目

5.2.3 微膨胀细混凝土与穿楼(地)板的立管及洞口结合应密实牢固,无裂缝。