中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.2 整体防水层设计


5.2.1 无外保温外墙的整体防水层设计应符合下列规定:
    1 采用涂料饰面时,防水层应设在找平层和涂料饰面层之间(图5.2.1-1),防水层宜采用聚合物水泥防水砂浆或普通防水砂浆;
    2 采用块材饰面时,防水层应设在找平层和块材粘结层之间(图5.2.1-2),防水层宜采用聚合物水泥防水砂浆或普通防水砂浆;
    3 采用幕墙饰面时,防水层应设在找平层和幕墙饰面之间(图5.2.1-3),防水层宜采用聚合物水泥防水砂浆、普通防水砂浆、聚合物水泥防水涂料、聚合物乳液防水涂料或聚氨酯防水涂料。
图5.2.1-1 涂料饰面外墙整体防水构造
1—结构墙体;2—找平层;3—防水层;4—涂料面层
图5.2.1-2 块材饰面外墙整体防水构造
1—结构墙体;2—找平层;3—防水层;4—粘结层;5—块材饰面层
图5.2.1-3 幕墙饰面外墙整体防水构造
1—结构墙体;2—找平层;3—防水层;4—面板;5—挂件;6—竖向龙骨;7—连接件;8—锚栓
5.2.2 外保温外墙的整体防水层设计应符合下列规定:
    1 采用涂料或块材饰面时,防水层宜设在保温层和墙体基层之间,防水层可采用聚合物水泥防水砂浆或普通防水砂浆(图5.2.2-1);
    2 采用幕墙饰面时,设在找平层上的防水层宜采用聚合物水泥防水砂浆、普通防水砂浆、聚合物水泥防水涂料、聚合物乳液防水涂料或聚氨酯防水涂料;当外墙保温层选用矿物棉保温材料时,防水层宜采用防水透气膜(图5.2.2-2)。
图5.2.2-1 涂料或块材饰面外保温外墙整体防水构造
1—结构墙体;2—找平层;3—防水层;4—保温层;5—饰面层;6—锚栓
图5.2.2-2 幕墙饰面外保温外墙整体防水构造
1—结构墙体;2—找平层;3—保温层;4—防水透气膜;5—面板;6—挂件;7—竖向龙骨;8—连接件;9—锚栓
5.2.3 砂浆防水层中可增设耐碱玻璃纤维网布或热镀锌电焊网增强,并宜用锚栓固定于结构墙体中。
5.2.4 防水层最小厚度应符合表5.2.4的规定。
表5.2.4 防水层最小厚度(mm)
5.2.5 砂浆防水层宜留分格缝,分格缝宜设置在墙体结构不同材料交接处。水平分格缝宜与窗口上沿或下沿平齐;垂直分格缝间距不宜大于6m,且宜与门、窗框两边线对齐。分格缝宽宜为8mm~10mm,缝内应采用密封材料作密封处理。
5.2.6 外墙防水层应与地下墙体防水层搭接。

条文说明
5.2.1 无外保温外墙防水做法包括外墙无保温、外墙自保温和外墙内保温三种构造做法。整体防水层设计指的是外墙体防水层的设计。
    采用涂料或块材饰面时,由于构造层次间粘结强度和材料相容性的要求,防水层材料宜采用聚合物水泥防水砂浆或普通防水砂浆。
    采用幕墙饰面时,幕墙直接固定在结构层上,防水层与幕墙饰面层无粘结要求,防水层宜采用防水砂浆、聚合物水泥防水涂料、丙烯酸防水涂料或聚氨酯防水涂料。
5.2.2 由于《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144规定的外墙外保温为独立的整体保温系统,因此防水层设置在找平层与保温系统之间,为保证采用涂料或块材饰面的保温系统与基层的粘结性能,防水层材料宜选用聚合物水泥防水砂浆或普通防水砂浆。
    采用幕墙饰面时,保温层可固定在幕墙的水平龙骨之间,因此设置在保温层与找平层之间的防水层可采用聚合物水泥防水砂浆、普通防水砂浆、聚合物水泥防水涂料、聚合物乳液防水涂料或聚氨酯防水涂料等防水材料。当保温层选用矿物棉保温材料时,宜在保温层与幕墙面板间采用防水透气膜。
5.2.3 采用耐碱玻璃纤维网布和热镀锌电焊网,是为了防止砂浆防水层产生裂缝;当基层平整度不好时,砂浆防水层较厚时,宜采用热镀锌电焊网;砂浆防水层较薄时宜采用耐碱玻璃纤维网布。
5.2.4 防水层必要的厚度是防水功能和耐久性的保证。现浇混凝土墙体比砌体墙体的致密性及刚度更好,因此基层为现浇混凝土墙体时,防水层可以稍薄,而基层为砌体墙体时,防水层宜稍厚。
    聚合物水泥防水砂浆的抗渗压力、粘结强度、压折比等性能均比普通水泥砂浆更好,也更有韧性,因此聚合物水泥砂浆防水层设置可以比普通水泥砂浆稍薄仍能达到一样的防水效果。
    干粉类聚合物水泥防水砂浆为工厂化生产的材料,在产品质量上更易得到保证,同时对骨料的粒径也可以更好地控制,干粉类的砂浆防水层可以比乳液类砂浆防水层更薄一些。
5.2.5 对砂浆防水层作出了留设分格缝的规定要求;由于砂浆防水层收缩和温差的影响,砂浆防水层应留设分格缝,使裂缝集中于分格缝中,避免裂缝的产生。分格缝内采用柔性密封材料进行密封,以柔适变,达到防水目的。
5.2.6 强调了应做好建筑外墙地面与地下交接的防水处理,使外墙防水层与地下防水层形成整体设防。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑外墙防水工程技术规程 JGJ/T235-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读