中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.4 围护结构节能诊断


3.4.1 围护结构节能诊断前,应收集下列资料:

    1 建筑的设计施工图、计算书及竣工图;

    2 建筑装修和改造资料;

    3 历年修缮资料;

    4 所在地城市建设规划和市容要求。

3.4.2 围护结构进行节能诊断时,应对下列内容进行现场检查:

    1 墙体、屋顶、地面以及门窗的裂缝、渗漏、破损状况;

    2 屋顶结构构造:结构形式、遮阳板、防水构造、保温隔热构造及厚度;

    3 外墙结构构造:墙体结构形式、厚度、保温隔热构造及厚度;

    4 外窗:窗户型材种类、开启方式、玻璃结构、密封形式;

    5 遮阳:遮阳形式、构造和材料;

    6 户门:构造、材料、密闭形式;

    7 其他:分户墙、楼板、外挑楼板、底层楼板等的材料、厚度。

3.4.3 围护结构节能诊断时,应按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定计算其热工性能,必要时应对部分构件进行抽样检测其热工性能。围护结构热工性能检测应符合现行行业标准《居住建筑节能检测标准》JGJ/T 132的有关规定。围护结构热工计算和检测应包括下列内容:

    1 屋顶的保温性能、隔热性能;

    2 外墙的保温性能、隔热性能;

    3 房间的气密性;

    4 外窗的气密性;

    5 围护结构热工缺陷。

3.4.4 外窗的传热系数应按现行行业标准《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151的规定进行计算;外窗的综合遮阳系数应按现行行业标准《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75和《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151的有关规定进行计算。

3.4.5 围护结构节能诊断应根据建筑物现状、围护结构现场检查和热工性能计算与检测的结果等对其热工性能进行判定,并为节能诊断报告提供下列内容:

    1 建筑围护结构各组成部分的传热系数;

    2 建筑围护结构可能存在的热工缺陷状况;

    3 建筑物耗热量指标(严寒、寒冷地区集中供暖建筑)。


条文说明
3.4.1 节能诊断时,应将建筑地形图、总图、节能计算书及竣工图、建筑装修改造资料、历年修缮资料、所在地城市建设规划和市容要求等收集齐全,对分析既有建筑存在的问题及进行节能改造设计是十分必要的。当然,并非所有的建筑都保留有这么完整的图纸和资料,实际工作中只能尽量收集查阅。
3.4.2 围护结构的节能诊断应依据各地区现行的节能标准或相关规范,重点对围护结构中与节能相关的构造形式和使用材料进行调查,取得第一手资料,找出建筑高能耗的原因和导致室内热环境较差的各种可能因素。
3.4.3 围护结构热工性能可以经过计算获得,但有相当一部分建筑年代长远,相关的图纸资料不全,无法得到围护结构热工性能,在这种情况下必要时应委托有资质的检测机构对围护结构热工性能进行现场检测,作为节能评估的依据。
3.4.4 外窗外遮阳系数的计算方法可参照《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75;外窗本身的遮阳和传热系数计算方法可参照《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151进行,也可借助专业的门窗模拟计算软件进行模拟计算。对于部分建筑年代长远,相关外窗的图纸无法得到的建筑,由于无法根据外窗图纸确认外窗的构造及进行相关的建模计算,此类外窗可参照《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》GB/T 8484规定的方法进行试验室检测。
3.4.5 对建筑围护结构节能性能进行判定,可以找出其薄弱环节,提出有针对性的节能改造建议,并对其节能潜力进行分析。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

既有居住建筑节能改造技术规程 JGJ/T129-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读