中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

1 总则


1.0.1 为预防和控制住宅中装饰装修引起的室内环境污染,保障居住者健康,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本标准。
1.0.2 本标准适用于住宅室内装饰装修材料引起的空气污染物控制。
1.0.3 住宅室内装饰装修污染物控制,除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

条文说明
1.0.1 本标准主要针对用于住宅的建筑装饰装修材料和室内家具部品,为控制由其产生的室内环境污染,从设计、选材、施工、验收等阶段提出要求。在现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325基础上,重点完善污染源头控制和污染预防措施,对材料提出新的环保性能评价方法和要求,对装饰装修设计阶段方案预控提出实施要求。
1.0.2 本标准适用于住宅建筑室内装饰装修工程的空气污染物控制,公共建筑室内装饰装修工程的空气污染物控制可参考本标准。本标准所称室内空气污染物系指装饰装修材料、住宅工程交付使用前后配置的家具,但不包括人员活动如烹调、家电、吸烟等造成的污染。为保障人们在住宅建筑使用过程中环境安全、健康,以结果为导向,将家具部品纳入控制范围。本标准强调预防为主的原则,通过使用科学的预测方法及工具,采用污染物源头控制的手段减少装修污染的发生,避免污染发生后再被动地进行治理。
1.0.3 针对住宅建筑室内装饰装修污染控制,现行国家标准主要有《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325、《室内空气质量标准》GB/T18883、《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580、《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB18581、《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》GB18582、《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》GB18583、《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》GB18584、《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》GB18585、《室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板有害物质限量》GB18586、《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》GB18587、《建筑材料放射性核素限量》GB6566等。为了不引起室内环境的其他污染及安全等问题,相关的污染物控制措施还应符合国家现行相关标准的规定。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

住宅建筑室内装修污染控制技术标准 JGJ/T436-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读