附录B(规范性)拌合物的制备


B.1 仪器设备
B.1.1 电子天平:分度值不大于1g,量程20kg。
B.1.2 搅拌机:符合JG244的规定。
B.1.3 砂浆稠度仪:应符合JGJ/T 70的规定。
B.2 拌合物的制备
B.2.1 拌合用的材料应至少提前24h放入试验环境中。
B.2.2 按生产商推荐的水料比,用电子天平进行称量,使用搅拌机制备拌合物,搅拌时间为2min。
B.2.3 若生产商未提供水料比,应通过试配确定拌合物稠度为(50±5)mm时的水料比,稠度的测试方法按JGJ/T70的规定进行。