10 猪舍建筑要求
10.1 猪舍房檐高不应低于2.4m。
10.2 猪舍内地面水平宜高于舍外地面0.2m以上;猪舍内主通道宽度宜为0.9m~1.2m。
10.3 猪舍围护结构应防止雨雪侵入,应保温隔热,应避免内表面凝结水汽。
10.4 猪舍内墙表面应耐消毒液的酸碱腐蚀。
10.5 猪舍墙体传热系数k应小于0.35W/(㎡·K),屋顶及吊顶传热系数k应小于0.23W/(㎡·K)。