中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6 试验方法


6.1 外观
    在光照明亮的条件下,距试样1.0m处目测检查。
6.2 尺寸和密度
    按GB/T 5480的规定。在计算密度时,毡类制品实测厚度若小于标称厚度,则按实测厚度计算,实测厚度若大于标称厚度,则按标称厚度计算。
6.3 纤维平均直径
    按GB/T 5480的规定,显微镜法为仲裁试验方法。
6.4 渣球含量
    按GB/T 5480的规定。
6.5 酸度系数
    按GB/T 5480的规定。
6.6 导热系数
    按GB/T10294或GB/T 10295的规定,GB/T 10294为仲裁试验方法。
6.7 燃烧性能
    按GB8624-2012的规定。
6.8 质量吸湿率
    按GB/T 5480的规定。
6.9 憎水率
    按GB/T 10299的规定。
6.10 放射性核素
    按GB 6566的规定。
6.11 降噪系数
    按GB/T 18696.1、GB/T 18696.2或GB/T20247的规定。驻波管法试验时,安装条件为刚性壁;混响室法试验时,安装条件为铺地安装。
6.12 对金属的腐蚀性
    按GB/T 11835-2007附录E的规定。
6.13 甲醛释放量
    按GB/T 32379的规定。
6.14 湿阻因子
    按GB/T 30801的规定,计算湿阻因子按GB/T 17794-2008附录B。
6.15 垂直于表面的抗拉强度
    按 GB/T 30804的规定,试样尺寸为(200±1)mmx(200±1)mm,当岩棉条的宽度小于200mm时,试样尺寸为以岩棉条宽度为边长的正方形,厚度均为样品原厚,试样数量5块。
6.16 压缩强度
    按GB/T 13480的规定,试样尺寸为(200±1)mmx(200±1)mm,当岩棉条的宽度小于200mm时,试样尺寸为以岩棉条宽度为边长的正方形,厚度均为样品原厚,试样数量5块。
6.17 点载荷
    按GB/T 30802的规定,变形5mm时的载荷。试样尺寸为(300±2)mmx(300±2)mm,厚度为样品原厚,试样数量5块。
6.18 剪切强度
    按GB/T 32382的规定,双试样法,试验方向应为岩棉条长度方向。试样长度mm,宽度gmm,厚度为样品原厚,试样数量5个。
6.19 吸水性能
    全浸体积吸水率的测定按GB/T5480的规定。短期吸水量的测定按GB/T30805的规定,长期吸水量的测定按GB/T30807部分浸入的规定。当岩棉条的宽度小于200mm时,试样尺寸为以岩棉条宽度为边长的正方形,厚度为样品原厚。
6.20 水萃取液pH值、水溶性氯化物含量和水溶性硫酸盐含量
    按附录A的规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

建筑用岩棉绝热制品 GB/T19686-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读