11.2 仿古面砖


11.2.1 仿古面砖施工应符合下列规定:
    1 仿古面砖在粘贴前应在水中充分浸泡,浸泡时间不应少于3min;
    2 仿古面砖应采用1∶2水泥砂浆粘贴,宜掺入不少于用水量1%的聚乙烯醇缩甲醛胶水,砂浆应饱满,贴后浇水养护不应少于5d;
    3 面砖应方正,应无缺棱掉角和破损等缺陷;
    4 仿古面砖的分格形式及灰缝要求应与干摆或丝缝墙面效果相同;
    5 墙面应平整、清洁美观,面砖表面不得刷浆;
    6 仿古面砖的接口处理应整齐,与突出物交接处边缘应规整;转角处的接口宜割角相交,压向正确、美观。
11.2.2 现制仿古面砖施工应符合下列规定:
    1 选用材料应符合设计要求和有关材料标准的规定;
    2 应试做样板,确定合理的材料配比,经设计或用户认可后才可施作;
    3 基层应清除干净,洒水湿润后,应用1∶2水泥砂浆抹一层结合层,厚度应在5mm~6mm;
    4 面层厚度不应小于15mm,应分两层抹平压实,待面层稍干收水后应及时用铁抹子压实抹光。在终凝前用钢板尺根据设计要求刻出分格缝。表面应平整、光滑、外形方正,色泽应均匀一致。
11.2.3 仿古面砖的质量检查应符合下列规定:
    1 粘结牢固,表面平整,表面质量及色彩式样应符合设计要求;
    2 仿古面砖的允许偏差和检查方法应符合表11.2.3的规定。
表11.2.3 仿古面砖的允许偏差和检查方法

条文说明
11.2.1~11.2.3 本节规定了仿古面砖的施工与质量检查。