中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录D(规范性附录) 静压差测定方法


D.1 检测条件
D.1.1 静态检测
    在洁净实验室动物设施空调送风系统连续运行48h以上,已处于正常运行状态,工艺设备已安装,设施内无动物及工作人员的情况下进行检测。
D.1.2 动态检测
    在洁净实验动物设施已处于正常使用状态下进行检测。
D.2 测量仪器
D.2.1 测量仪器为精度可达1.0Pa的微压计。
D.2.2 测量仪器应在有效检定期内。
D.3 测定方法
D.3.1 检测在实验动物设施内进行,根据设施设计与布局,按人流、物流、气流走向依次布点测定。
D.3.2 每个测点的数据应在设施与仪器稳定运行的条件下读取。
 
查找 上节 下节 返回
顶部

实验动物 环境及设施 GB14925-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读