5.7 管道距墙(或地面)及相互间尺寸


5.7.1 管道在管井敷设时,管道间安装距离应按管道的类型和数量确定,并宜符合下列要求:
    a)有压管立管外壁(含保温层)敷设距墙距离不宜小于100mm,管道之间净距(含保温层)不宜小于150mm;
    b)无压管立管外壁距墙距离不宜小于50mm,管道之间净距不宜小于150mm。
5.7.2 管道间安装距离应符合下列要求:
    a)管道沿墙敷设时,供水管外壁(含保温层)距墙不应小于20mm。
    b)管道沿墙敷设时,排水管外壁一边距墙不应小于80mm,另一边距墙不应小于50mm。
5.7.3 有压力管的设施竖管及表具布置在公共区域示例参见附录D图D.4。
 