中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.4 初步设计风险管理


7.4.1  初步设计中的主要风险因素包括:

    1  自然灾害。

    2  不良工程地质及水文地质条件。

    3  地层物理、力学参数的取值,工程荷载与计算模型,工况选取不当或失误。

    4  车辆及机电设备系统配置不当。

    5  设计方案变更不确定性。

7.4.2  初步设计风险管理应划分风险分析单元,主要风险管理工作应包括:    

    1  编制工程建设风险清单,建立层状或树状结构风险评估列表,对全线地下工程的风险进行分级评估。

    2  对工程自身的风险进行风险评估,编制Ⅰ级工程自身的风险控制专项措施。

    3  对Ⅰ级环境影响的风险应通过理论和试验研究,评估其影响程度和范围。

    4  应编制Ⅱ级及以上环境影响的风险应急处置方案。

7.4.3  对关键工程、重大周边建(构)筑物影响以及采用新技术、新工艺、新设备的地下工程应进行专题风险评估。

7.4.4  初步设计风险管理应分析因城市规划调整或更新所引起周边环境变化,评估其对地下工程建设的影响风险。

7.4.5  初步设计风险管理可采用的风险处置措施包括:

    1  补充地质勘探资料,提高勘察精确性,获取可靠的设计计算参数。

    2  对周围环境建(构)筑物进行调查,并提出保护性措施。

    3  建立建设风险等级审查、设计变更风险管理办法。

    4  制定重大风险控制指导文件。

    5  聘请有经验的设计咨询单位参与初步设计建设风险管理。

7.4.6  初步设计风险管理应编制风险记录文件,记录Ⅲ级及以上风险的名称、发生位置、风险等级、描述、建议控制方案及备注等信息。
 

条文说明

7.4.1  初步设计方案风险分析中的重点是对设计参数及计算模型的风险分析,同时结合工程重大风险因素,分析结构设计形式的合理性和经济性风险,并对工程设计方案的变更风险进行规定,避免发生工程设计方案随意变化引起新的风险。

7.4.2  根据初步设计资料,初步设计风险分析单元的划分可包括:

    1  建筑设计风险分析。

    2  结构设计风险分析。

    3  给水、排水设计风险分析。

    4  动力与暖通设计风险分析。

    5  电气、信号与设备监控系统设计风险分析。

    6  主要设备、新材料或新技术应用风险分析。

    7  防灾与报警系统设计风险分析。

    8  环境保护设计风险分析。

    9  工程运营风险分析。

    初步设计风险管理中需考虑不同地下工程类型,结合拟采用的设计方案与施工方法建立风险评估列表,一般初步设计中各对象的主要风险因素或事故见表8。


 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

城市轨道交通地下工程建设风险管理规范 GB50652-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读