中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

12.3 防电伤


12.3.1 电气设备布置应满足带电设备的安全防护距离要求,并应设置隔离防护措施、防止误操作措施、防雷和安全接地措施等。

12.3.2 防电伤的设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057和《3~110kV高压配电装置设计规范》GB 50060的有关规定。

12.3.3 所有高压开关柜均应具有防止误分、误合开关,防止带负荷拉、合隔离刀闸,防止带电挂(合)接地线(接地刀闸),防止带接地线(接地刀闸)合开关(隔离刀闸),防止误入带电间隔的功能。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
风力发电场设计规范 GB51096-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读