中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

1 总则


1.0.1  为了规范太阳能发电站支架基础设计、施工与验收行为,做到安全可靠、确保质量、保护环境、技术先进、经济合理,制定本规范。

1.0.2  本规范适用于地面光伏和光热发电站中支撑和固定光伏组件、聚光集热器、定日镜等的支架的基础设计、施工与验收。

1.0.3  太阳能发电站支架基础设计与施工,应综合考虑工程地质与水文地质条件、上部支架结构类型、使用功能、荷载特征、施工条件、工期要求及地方经验。

1.0.4  太阳能发电站支架基础的设计、施工与验收除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

条文说明

1.0.1  本条明确了制定本规范的目的和指导思想。利用太阳能进行发电是利用清洁能源,保护环境的一项人类活动,因此太阳能发电站的建设应注重保护环境和节约资源,否则将适得其反。

1.0.2  本规范的适用对象为光伏和光热两类地面太阳能发电站中支撑、固定光伏组件、聚光集热器、定日镜等的支架的基础,这类基础具有承受的荷载相对较小但数量众多的特点。电站内其他建(构)筑物基础的技术要求应按现行国家和行业相关标准,如《建筑地基基础设计规范》GB 50007和《建筑桩基技术规范》JGJ 94等规范执行。

1.0.3  支架结构形式的不同,如是双立柱还是单立柱,使用功能的不同,如其支撑的是光伏组件还是聚光槽,均对基础提出不同的使用要求,在确定设计指标时需区别对待。上部结构所承受的荷载特征、工程所在地的地质条件、水电供应、设备材料运输等施工条件与工期要求也是制约设计方案选型的重要因素。我国适用于建设太阳能发电站的地区分布较广,各地的气象、地质条件、生产力技术水平相差较大,因此必须强调注重地方经验、因地制宜。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

太阳能发电站支架基础技术规范 GB51101-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读