中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.3 视频系统


3.3.1  视频系统应由摄像机、信号源、屏幕显示器、切换控制、监视、录像编辑和编解码器等组成。

3.3.2  摄像机及信号源的设置应符合下列规定:

    1  会场应设置至少2台摄像机,并应分别用于摄取发言者图像和会场全景。摄像机宜选用清晰度高的产品。

    2  摄像机应根据会场的大小和安装位置配置变焦镜头。

    3  摄像机宜配置云台及摄像机控制设备。云台支承装置应牢固、平稳。

    4  摄像机传输电缆在5.50MHz衰减大于3dB时,应配置电缆补偿器。

    5  宜配置放像机、播放器、图文摄像机等视频信号源设备,其性能指标应符合系统整体技术指标要求。

    6  当会场需要显示计算机图像信号时,应设置计算机图像信号输入接口,接口数量、位置应根据系统功能确定。

3.3.3  屏幕显示器的设置应符合下列规定:

    1  在会场应设置至少2台屏幕显示器,并应分别用于显示本端会场和远端会场的图像或数据信息。

    2  屏幕显示器的设置应根据会场的形状、大小、高度等具体条件,使参会者处在屏幕显示器视角范围之内。屏幕显示器大小应按下式计算:

             

    3  屏幕显示器与参会者之间应无遮挡,应使参会者能清晰地观看到屏幕内容。

    4  在海拔高度小于或等于2200m时,可采用PDP、LCD、CRT、投影等显示器;当海拔高度大于2200m时,不得采用PDP显示器。

    5  当采用前投影时,投影机应低噪声。

    6  会场不宜采用有缝的视频拼接显示墙。

    7  为主席台人员设置的显示器,应采用PDP、LCD、CRT,并宜落地安装,高度不应遮挡参会者的视线。

3.3.4  切换控制设备的配置应符合下列规定:

    1  会场摄像机为2台及以上时,宜配置同步切换设备,并应选择最佳画面同步播出。

    2  当一路视频信号需要同时分送至几个接收点时,应配置视频分配器。

    3  当几路视频信号需要选送至一个接收点时,应配置视频切换器。

    4  当同时输入输出多路视频信号,并对视频信号进行切换选择时,应配置视频矩阵切换器,并应有备用端口。

    5  视频切换控制设备的输入输出端口应与编解码器、屏幕显示器等接口相匹配。

    6  当系统具有计算机图像信号传输功能时,应根据图像信号的分辨率配置性能相符的分配器、切换器或矩阵切换器。

    7  传输电缆的距离应根据信号的传输方式和信号的分辨率确定,并应符合现行国家标准《视频显示系统工程技术规范》GB50464的有关规定。

    8  当需要叠加会标、通知等图文要求时,应配置字幕机。

    9  视频系统中的主要设备应采用同一时钟、同步切换。

3.3.5  监视、录像编辑设备的配置应符合下列规定:

    1  在摄像机、信号源、切换设备输出等端口处,宜配置监视器,其性能指标应符合系统整体指标要求。

    2  当监视多路图像信号时,宜采用大屏幕多画面显示设备。

    3  系统宜配置录像机、刻录机等录像编辑设备,其性能指标应符合系统整体指标要求,并应符合不间断录像的要求。

3.3.6  编解码器的配置应符合下列规定:

    1  应根据编解码器的视频端口类型,选配性能相匹配的传输电缆。

    2  当在会议电视系统传输带宽以内设置网络管理系统时,其控制信号宜采用分级控制方式,并应由网络管理系统统一管理。

    3  当在会议电视系统传输带宽以外设置网络管理、数据传输等内容时,应根据功能需要单独设计。

条文说明

3.3.1  本条所列的视频设备仅指主要设备或主要功能模块,视频系统在设计中,需结合工程实际情况选配。

3.3.2  本条说明如下:

    1  用于摄取发言者图像的摄像机称主摄像机;用于摄取会场全景或局部图像的摄像机称辅助摄像机。重要的会议电视会场主摄像机应设置至少2台,有些会场主、辅助摄像机可以兼用,安装时需要统一考虑。

    2  由于摄取场景、参会人员摄像距离不同,摄像机需要配置变焦镜头(图2)。根据工程经验,镜头不宜采用广角镜头,因为广角镜头摄取的图像,存在图像失真。

    在选配摄像机镜头焦距或镜头变焦倍数时,像场高为图像采集板的感光区域的有效高度,视场高为会场需要摄取区域的高度。摄像机的放置位置、摄像角度详见本规范3.5.1条的摄像机安装设计。

    3  摄像机系统宜配置云台及控制设备,在控制室内可直接操作云台及摄像机动作,节省人力,又可避免影响正常开会。

    5  图文摄像机也称实物展台或视频展示台。

    6  会场视频系统中需要在主席台、会场第一排坐席附近和控制室配置一定数量的计算机显示信息接口,统称VGA接口,主要是用于在会场屏幕上显示计算机多媒体信息,并可通过编解码器同步传送至其他远端会场。该VGA接口在本规范中作为信号源接口,在设计中应统一考虑接入的位置,可以通过VGA/视频转换器接入视频矩阵,也可以直接配置采用VGA矩阵系统,视系统功能而定。

3.3.3  本条说明如下:

    1  较大会场可根据会场布置情况补充设置多台屏幕显示器,以满足会场观看者的需要。

    4  在海拔高度大于2200m时,不能选用等离子显示器(PDP)。因为在西藏、青海等地实际调测过程中发现等离子屏幕上出现色斑,原因是由于环境气压低于等离子屏幕充气气压,使某些薄弱点产生变形造成色调不均匀。

    5  一般不推荐选用前投影显示器,主要是会场环境光较强,使投影机屏幕图像效果变差;此外,在现场测量中前投影显示器的对比度指标与本规范第4章第2节视频系统显示特性指标相差很大,受环境因素影响很多。当采用高亮度投影机时,一般散热风扇噪声会很大,需要综合考虑。

    6  会场不宜选用有拼接缝的视频拼接显示墙,避免在屏幕上显示脸部图像时出现“十”字现象,确保形象逼真。

3.3.4  本条说明如下:

    1  由于需要经常切换多台摄像机播出画面,为保证播出、传送画面的稳定,多台摄像机后端需要配置同步切换设备,例如特技信号发生器或帧同步切换器,择其最优的画面播出。

    5  编解码器的视频输入、输出端口一般都配置复合视频端口,切换控制系统大都是按复合视频端口设计。目前随着高清晰度、双视频流的编解码器产品不断增多,视频输入、输出端口也不统一,其中有复合视频(CVBS)和分量(YPbPr、S—Video)或数字(DVI或HDMI)等,因此切换控制系统的设计,需要结合编解码器的端口、电缆传输距离和图像清晰度指标等统一考虑。

    6  当系统需要实现双视频流功能时,需要增加一套VGA(或RGB)矩阵切换系统,与视频切换系统同时存在。图像信号的分辨率不同,配置的矩阵切换器或分配器的参数指标也不一样。

    7  DVI、VGA、SXGA或HDMI的接口电缆,根据图像信号的分辨率不同,对信号的连线距离都不相同,设计中需要格外注意。

    9  在进行会场视频系统设计时,应将相关的视频设备连接到同一个时钟系统中,如特技信号发生器、切换矩阵、录像机、字幕机等应采用同一时钟、同步切换。特殊情况时可增加同步信号源、时基校准器等设备。

3.3.5  监视器配置的数量原则上需要与信号源和输出主通道的数量总和相一致,实际工程时,可根据使用的情况,采用不同输入口切换的方式减少监视器的数量。系统中对主用监视器,配置尺寸可适当增大,便于识别需要播出的内容。当作为会议电视主会场或系统控制中心使用时,可采用大屏幕多画面显示设备或设计成电视显示墙。

3.3.6  本条没有对编解码器的网络管理、数据传输、电话接入、流媒体播出等功能作出规定,应根据系统功能要求,单独设计。对于一些编解码器的独有的会场系统功能,如矩阵切换、录音录像、字幕与远端遥控摄像机等,应根据系统的功能、指标要求等,纳入统一设计考虑中。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

会议电视会场系统工程设计规范 GB50635-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读