中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4 材料


4.0.1 工程材料、管道附件的材质、规格和型号必须符合设计要求,其质量应符合国家或行业有关标准的规定,并应具有出厂合格证、质量证明文件以及材质证明书或使用说明书。

4.0.2 施工单位应按工程设计要求和施工技术标准对工程材料、管道附件的出厂合格证、质量证明文件以及材质证明书进行检查,当对其质量(或性能)有疑问时应进行复验,不合格者严禁使用。材料有抽检规定的,应按要求进行抽样检验。

条文说明

4.0.1 所采购的工程材料、管道附件的材质、规格和型号必须符合设计要求,其质量应符合国家或行业现行有关标准的规定,并具备出厂合格证、质量证明书,以及材质证明书或使用说明书。有关标准如下:

    (1) 钢管标准:

    GB/T 9711石油天然气工业管线输送系统用钢管

    GB/T 8163输送流体用无缝钢管

    API  Spec 5L管线管规范

    (2) 管件标准:

    GB/T 13401钢板制对焊管件

    GB/T 13402大直径钢管法兰

    SY/T 0510钢制对焊管件规范

    SY/T 0516绝缘接头与绝缘法兰技术规范

    SY/T 5257油气输送用钢制感应加热弯管

    (3) 线路截断阀门标准:

    GB/T 12234石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀

    GB/T 12237石油、石化及相关工业用的钢制球阀

    SY/T 4102阀门检验与安装规范

    (4) 焊接材料标准:

    GB/T 5117非合金钢及细晶粒钢焊条

    GB/T 5118热强钢焊条

    GB/T 5293埋弧焊用碳钢锡焊丝和焊剂

    GB/T 8110气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝

    (5) 防腐材料标准:

    GB/T 23257埋地钢质管道聚乙烯防腐层

4.0.2 对工程所用材料都应对出厂合格证、质量证明文件以及材质证明书进行检查。质量证明书中应有溯源文件。对管材、管件等非土建类材料,使用前应进行尺寸偏差和外观质量检查。焊接材料应按规定进行抽检,对土建材料如砂子、水泥、石子均应进行复验,其他材料当对其质量(或性能)有疑问时应进行复验。合格后才可以使用。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

油气输送管道穿越工程施工规范 GB50424-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读