中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

16.3 里程桩、转角桩、标志桩、锚固墩、警示牌安装及警示带敷设


16.3.1  里程桩、转角桩、标志桩应进行检查验收,表面应光滑平整,无缺棱掉角,尺寸允许偏差应为±10mm,混凝土强度应达到设计要求。油漆涂刷应均匀一致。埋设位置和深度应符合设计要求。

16.3.2  里程桩、转角桩、标志桩的设置以及标记内容与格式应符合设计要求和现行行业标准《管道干线标记设置技术规定》SY/T 6064的有关规定。

16.3.3  锚固墩预制件尺寸、规格、材质应符合设计要求。焊接时不得损伤管道母材,焊后应打磨棱角、毛刺,清除焊渣和表面锈蚀,除锈等级应符合现行行业标准《涂装前钢材表面处理规范》SY/T 0407中规定的Sa1级,并应按设计要求防腐绝缘。锚固墩及其以外2m范围内的管道防腐层经电火花检漏合格后方可浇筑混凝土,混凝土应加强养护。

16.3.4  警示牌应采用反光涂料涂刷。

16.3.5  警示带敷设应符合下列规定:

    1  敷设警示带使用的材料、规格、颜色、用语、字体等应符合设计要求;

    2  警示带应平整的敷设在管道的正上方,距管顶的距离宜为0.5m,敷设时字面应向上;

    3  警示带的敷设应连续,不应出现漏接。
 

条文说明


16.3.1、16.3.2  管道里程桩、转角桩、标志桩、警示牌是为了便于寻找管道位置以便维护管理,以及引起群众和其他单位从事建设施工、农业耕作等活动时注意,以避免损坏管道。因此,本规范对以上三桩的制作和埋设提出了较详细的要求。

16.3.3  为了使锚固墩更好地起到限制管道位移和保证管道稳定的作用,本规范作出了相应规定。

16.3.4  提出了对警示牌使用材料的要求,保证夜间醒目。

16.3.5  本条为新增条款,对于警示带敷设作出了规定,旨在规范警示带敷设工作。

 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

油气长输管道工程施工及验收规范 GB50369-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读