主页 > 规范 > 通信局(站)防雷与接地工程验收规范 GB51120-2015 >
目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.1.1 天线馈线的金属外护层应按设计要求在塔顶、离塔处和机房外侧分别就近接地,机房外侧接地点应通过室外汇流排接地。高于60m的铁塔应在塔身中部按设计要求增加接地点。
7.1.2 安装在桅杆或抱杆上的天线和馈线外护层宜直接利用桅杆或抱杆的杆体接地。桅杆或抱杆应通过镀锌扁钢与避雷带(网)、楼顶接地端子焊接连通。
7.1.3 馈线金属外护层与接地线的连接宜采用专用接地卡连接,馈线破口处应做好防水处理。