8.5 塑料衬里管道


(Ⅰ)主控项目

8.5.1  塑料衬里管道圆弧、角焊焊缝、钢管和法兰的间隙应符合设计规定。

    检验方法:观察检查和尺量检查。

8.5.2  翻边应平整,不宜有波浪面,翻边外圆最大直径应符合设计规定。

    检验方法:观察检查和尺量检查。

(Ⅱ)一般项目

8.5.3  管道基体表面处理的质量应符合设计规定或本规范第4.2.1条的有关规定。

    检验方法:观察检查和检查施工记录。

条文说明

(Ⅰ)主控项目

8.5.2  由于塑料本身是塑性的,衬里翻边面在装配前如有少许的波浪面,装配压紧后就应密封可靠。

(Ⅱ)一般项目

8.5.3  基体处理表面质量应达到Sa2级,可以采用对比样板进行比较。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范 GB50727-2011