中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

前言


中华人民共和国国家标准

电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范

Code for construction and acceptance of grounding connection electric equipment installation engineering

GB 50169-2016

主编部门:中国电力企业联合会

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期:2017年4月1日

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第1260号

住房城乡建设部关于发布国家标准《电气装置安装工程  接地装置施工及验收规范》的公告

    现批准《电气装置安装工程  接地装置施工及验收规范》为国家标准,编号为GB 50169-2016,自2017年4月1日起实施。其中,第3.0.4、4.1.8、4.2.9条为强制性条文,必须严格执行。原国家标准《电气装置安装工程  接地装置施工及验收规范》GB 50169-2006同时废止。

    本标准由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2016年8月18日

    本规范是根据住房城乡建设部《关于印发2013年工程建设标准规范制订修订计划的通知》(建标[2013]6号)的要求,由中国电力科学研究院会同有关单位,在《电气装置安装工程  接地装置施工及验收规范》GB 50169-2006的基础上修订的。

    本规范在修订过程中,修订组经广泛调查研究,认真总结实践经验,广泛征求意见和多次讨论修改,最后经审查定稿。

    本规范共分5章,其主要内容包括:总则、术语、基本规定、电气装置的接地、工程交接验收。

    与原规范相比较,本规范增加了如下内容:

    1.基本规定;

    2.接地装置的降阻;

    3.风力发电机组与光伏发电站的接地;

    4.继电保护及安全自动装置的接地;

    5.防雷电感应和防静电的接地。

    本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

    本规范由住房城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,中国电力企业联合会负责日常管理,中国电力科学研究院负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中,希望各单位结合工程实践,认真总结经验,注意积累资料,如发现需要修改或补充之处,请将意见和建议寄送中国电力科学研究院(地址:北京市西城区南滨河路33号,邮政编码:100055),以供今后修订时参考。

    本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人:

    主编单位:中国电力企业联合会

              中国电力科学研究院 

    参编单位:国网智能电网研究院

              南方电网广东省输变电工程公司

              国网陕西电力公司电科院

              安徽省电力建设工程质量监督中心站

              葛洲坝集团电力有限责任公司

              中能建天津电力建设有限公司

              北京双圆工程咨询监理有限公司

              华北电力设计院工程有限公司

              北京欧地安科技股份有限公司

              江苏金合益复合新材料有限公司

    主要起草人:陈新  韩钰  荆津  何冠恒  陈长才 王森  刘世华  葛占雨  周卫新  徐春丽 马光  王伟  孙永春  祝志祥

    主要审查人:陈发宇  徐军  杜澍春  李谦  方静 阎国增  廖光洪  魏国柱  王玉明  龙庆芝 王国民  程云堂  谷伟

条文说明

    《电气装置安装工程  接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016,经住房城乡建设部2016年8月18日以第1260号公告批准发布。

    本规范是对《电气装置安装工程  接地装置施工及验收规范》GB 50169-2006的修订。本规范上一版的主编单位是国网北京电力建设研究院(现中国电力科学研究院),参编单位是广东电力试验研究所、东北电业管理局第二工程公司、湖北电力建设一公司、北京电力建设公司、甘肃送变电工程公司、上海电力建设一公司、广州供电分公司、乐清市华夏防雷器材厂、武汉岱嘉电气技术有限公司、北京欧地安科技有限公司等,主要起草人是陈发宇、李谦、孙关福、孙克彬、余祥、穆德龙、雷宗灿、朱有山、马庆林、章国林、汪海涛、屈国庆、宋美云、佟建勋等。

    本规范修订过程中,编制组进行了广泛的调查研究,总结了我国电气装置安装工程接地装置施工及验收的实践经验,同时参考了国外先进技术法规、技术标准。

    为了方便广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定,《电气装置安装工程  接地装置施工及验收规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明,还着重对强制性条文的强制性理由作了解释。但是,本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范 GB50169-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读