中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.1 安装


4.1.1  蓄电池安装前,应按下列规定进行外观检查:

    1  蓄电池外观应无裂纹、无损伤;密封应良好,应无渗漏;安全排气阀应处于关闭状态。

    2  蓄电池的正、负端接线柱应极性正确,应无变形、无损伤。

    3  透明的蓄电池槽,应检查极板无严重变形;槽内部件应齐全,无损伤。

    4  连接条、螺栓及螺母应齐全。

4.1.2  清除蓄电池表面污垢时,对塑料制作的外壳应用清水或弱碱性溶液擦拭,不得用有机溶剂清洗。

4.1.3  蓄电池组的安装应符合下列规定:

    1  蓄电池放置的基架及间距应符合设计要求;蓄电池放置在基架后,基架不应有变形;基架宜接地。

    2  蓄电池在搬运过程中不应触动极柱和安全排气阀。

    3  蓄电池安装应平稳,间距应均匀,单体蓄电池之间的间距不应小于5mm;同一排、列的蓄电池槽应高低一致,排列应整齐。

    4  连接蓄电池连接条时应使用绝缘工具,并应佩戴绝缘手套。

    5  连接条的接线应正确,连接部分应涂以电力复合脂。螺栓紧固时,应用力矩扳手,力矩值应符合产品技术文件的要求。

    6  有抗震要求时,其抗震设施应符合设计要求,并应牢固可靠。

4.1.4  蓄电池组的引出电缆的敷设应符合现行国家标准《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》GB 50168的有关规定。

    电缆引出线正、负极的极性及标识应正确,且正极应为赭色,负极应为蓝色。蓄电池组电源引出电缆不应直接连接到极柱上,应采用过渡板连接。电缆接线端子处应有绝缘防护罩。

4.1.5  蓄电池组的每个蓄电池应在外表面用耐酸材料标明编号。

条文说明

4.1.2  由于蓄电池的外壳主要采用ABS、PP等塑料,使用有机溶剂会导致其老化,故不得用有机溶剂擦洗外壳。

4.1.3  根据蓄电池使用维护说明书规定了对蓄电池安装的要求。

    1  在设计和制造厂考虑了蓄电池基架接地时,宜按设计和制造厂要求接地。

    2  蓄电池在搬运过程中,应注意不要触动电池极柱和安全排气阀,以免使电池极柱受到额外应力及蓄电池密封性能受到破坏。

    3  蓄电池之间应保持适当距离,以利于蓄电池的散热和维护。

    4  蓄电池都是荷电出厂的,因此安装的时候要注意防止电池短路,连接的时候要戴绝缘手套,使用绝缘工具,当使用扳手时,除扳头外其余金属部分要包上绝缘带,杜绝扳手与蓄电池的正、负极同时相碰,形成正、负极短路故障。

    5  为减少接触电阻和防止腐蚀,接头连接部分应涂以电力复合脂。螺栓紧固应采用力矩扳手,力矩值应符合产品技术文件的要求,因为螺栓过紧可能损坏接线柱,而过松会因接触不良导致发热。

4.1.4  为了防止连接引出电缆时蓄电池极柱受到太大应力而损坏蓄电池,故要求采用过渡板连接。为了防止人体不小心触及带电部分,故要求接线端子处应有绝缘防护罩。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

电气装置安装工程 蓄电池施工及验收规范 GB50172-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读