附录A 侧压力和牵引力的常用计算公式


A.0.1  侧压力应按下式计算:

    式中:P一一侧压力(N/m);

              T一一牵引力(N);

              R——弯曲半径(m)。

A.0.2  水平直线牵引力应按下式计算:

A.0.3  倾斜直线牵引力应按下列公式计算:

A.0.4  水平弯曲牵引力应按下式计算:

A.0.5  垂直弯曲牵引力应按下列公式计算:

    式中:μ——摩擦系数,按表A.0.5取值;

              W——电缆每米重量(kg/m);

              L——电缆长度(m);

              θ1——电缆作直线倾斜牵引时的倾斜角(rad);

              θ——弯曲部分的圆心角(rad);

              T1——弯曲前牵引力(N);

              T2——弯曲后牵引力(N);

             R——电缆弯曲时的半径(m)。

表A.0.5  各种牵引件下的摩擦系数

    注:混凝土管包括石棉水泥管。
 