中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4 电力变流设备的安装


4.0.1  电力变流设备的变流柜和控制柜的安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程  盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171的有关规定。

4.0.2  变流柜和控制柜与基础的连接及柜上的设备与各构件间连接应牢固,连接方式、防振措施应符合设计或产品技术文件要求,控制柜宜采用螺栓连接固定。

4.0.3  变流柜和控制柜当设计采用绝缘安装时,对柜体及其周围的绝缘处理应符合设计要求。

4.0.4  变流柜和控制柜除设计采用绝缘安装外,其外露金属部分必须可靠接地,接地方式、接地线应符合设计要求,接地标识应明显。转动式门板与已接地的框架之间应有可靠的电气连接。

4.0.5  变流柜及控制柜安装完毕,应进行下列检查:

    1  柜内母线、电力半导体器件、散热器、快速熔断器、开关器件、电抗器,以及指示仪表、绝缘件等辅助元器件的型号、规格、数量均应符合产品技术文件的要求,各元器件应完好无损、安装牢固、标识正确清晰。

    2  插接件的插头及插座的接触簧片应有弹性,且镀层应完好;插拔应灵活,插接时应接触良好可靠。

    3  插件板的名称与标志应无错位,插件板内的线路应清晰、洁净、平滑、无腐蚀、无毛刺,线条应无断裂、无条间粘连;各焊点之间应明显断开。

    4  螺栓连接的导线应无松动,接线端子压接应牢固无开裂。焊接连接的导线应无脱焊、虚焊、碰壳及短路。

    5  元器件出厂时调整的定位标志不应错位。

    6  半导体器件、散热器、快速熔断器及母线之间应接触紧密、无松动。

    7  对有防静电要求的半导体器件和印刷电路板,检查时应采取相应防静电措施。

4.0.6  抽屉式结构的变流柜及控制柜的安装尚应符合下列要求:

    1  盘、柜的框架应无变形。抽屉在推、拉操作时应灵活轻便,无卡阻、碰撞现象,并应在各种所需位置上固定牢固。抽屉后部接线应留有足够裕度。

    2  接插式抽屉的动、静触头应接触良好。抽屉的机械联锁或电气联锁装置应动作正确可靠。抽屉的框架与盘、柜体应接触良好。

    3  同规格的抽屉或插件应具有互换性。

4.0.7  用于更换的快速熔断器的规格应与原产品相同。

4.0.8  电力半导体器件的更换,宜选用与原器件型号、规格相同的产品。当需代用时,新更换的器件应符合下列要求:

    1  新更换器件的外形安装尺寸宜与被更换的器件相同。

    2  新更换器件的额定值、特性参数和工作条件应能满足所在电路的要求。

4.0.9  电力半导体器件的拆装应符合下列要求:

    1  器件的拆装应使用专用工具进行;对平板型器件,宜连同散热器一起拆装;有防静电要求的器件,应采取相应措施。

    2  装配时,应先检查器件、散热器的表面质量,其安装方法、紧固力矩应符合产品技术文件要求。

    3  装配后,检查带电部件之间和带电部件与地(外壳)之间的最小电气间隙,其间隙应符合产品技术文件要求。

    4  器件的更换和拆装工作宜在制造厂技术人员指导下进行。当自行更换时,应由熟知设备性能、器件性能及拆装工艺要求的人员进行。

4.0.10  电力变流设备母线的型号、规格及并联各支路的长度应符合设计要求;母线的制作与安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程  母线装置施工及验收规范》GB 50149的有关规定。

4.0.11  电力变流设备的电缆敷设与配线应符合下列要求:

    1  电缆的型号、规格及主电路电缆的长度应符合设计要求,电缆的敷设应符合现行国家标准《电气装置安装工程  电缆线路施工及验收规范》GB 50168的有关规定。

    2  电力半导体器件的触发或驱动电路的脉冲连线以及控制系统的数据线,应采用屏蔽双绞线、同轴电缆或光纤。当采用屏蔽双绞线或同轴电缆时,连线宜单独敷设,避免与大电流导线或母线靠近平行走向,并应远离开关器件等强干扰源,其屏蔽层的接地应符合设计要求。光纤的敷设应符合设计要求,其弯曲半径、终接与接续及性能测试应符合工艺要求。

    3  二次回路应按图施工、接线正确,配线应整齐美观,接线端子应牢固可靠,回路编号应正确、清晰;二次回路的抗干扰措施应符合设计及产品技术文件的要求;控制柜的二次回路接地应符合设计要求。
 

条文说明


4.0.2  变流柜运行时振动较大,柜体与基础的连接及柜上的设备与各构件间的连接应牢固可靠,且应按设计要求采取防振措施。柜体与基础的连接一般宜采用螺栓连接;变流柜(控制柜)之间、柜上的设备与各构件间的连接方式较多,应符合设计要求。考虑到控制柜有移动或更换的可能,不宜采取焊接固定,宜用螺栓固定。

4.0.3、4.0.4  此2条是在综合考虑各行业、各类型变流设备的不同要求后制订的。变流柜和控制柜的柜体采用接地或对地绝缘安装是由工程设计选择的,其中绝缘安装主要在有色冶金等行业的大功率电解整流设备中采用,这是由于大功率电解直流系统的泄漏电流较大,若柜体采取接地法安装,当直流电压碰壳时将产生强大电弧可能危及人身或设备安全。

    为保证人身安全和设备安全,变流柜和控制柜除设计采用绝缘安装外,其外露金属部分必须可靠接地,且应与主接地网直接连接,接地引线应符合热稳定的要求。因直接涉及人身安全和设备安全,应强制执行。因此,将第4.0.4条列为强制性条文。

4.0.5  本条作为变流柜、控制柜安装完毕的一般性检查项目,发现缺陷及早采取弥补或修正措施,以保证安装质量,保证设备安全可靠运行。

4.0.6  抽屉式的变流设备盘、柜的安装要求,是设备正常、安全、可靠运行的必要条件。规定安装要求是保证安装质量,便于维护或检修。

4.0.7  快速熔断器是电力变流设备过载或短路保护的重要电气元件。选择快速熔断器时,需考虑到快速熔断器的额定电压、恢复电压、I2t值、额定电流、最大分断电流、功耗等因素,其选择结果应既能可靠保护设备,又不可频繁熔断,增大维护工作量,或误熔断造成不必要的损失,故作出此要求。

4.0.8  目前,电力半导体器件趋于集成化、模块化,更换时尽可能选用与原器件的型号、规格相同的产品,如无法保证,则应满足本条款的相应要求,以使更换后仍能达到产品的技术要求和设计指标。

4.0.9  电力半导体器件的拆装是电力变流设备安装、维修的一项重要工作,能否按规定拆装,关系到器件的完好程度、散热效果和并联器件的均流效果。

    目前,电力半导体器件类型十分繁杂,制造厂家众多,对器件拆装的具体方法和技术要求各有不同、差别较大,因此本条仅对器件的拆装提出原则性的要求。

4.0.10  本条为新增条文。母线安装的质量影响到电力变流设备的安全可靠运行和均流效果。

4.0.11  电力变流设备中的电缆敷设与配线,尤其是电力半导体器件的触发或驱动电路的脉冲连线,影响变流设备的安全可靠运行。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

电气装置安装工程 电力变流设备施工及验收规范 GB50255-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读