中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5 配 线


5.0.1  起重机上的配线应符合下列规定:

    1  起重机上的配线除弱电系统外,均应采用额定电压不低于500V的铜芯软电缆。除应满足计算负荷外,软电缆截面面积不得小于1.0mm2

    2  在易受机械损伤、热辐射或有润滑油滴落的部位,电线或电缆应装于钢管、线槽、保护罩内;在热辐射部位,电线或电缆应采取隔热保护措施。

    3  电线或电缆穿过钢结构的孔洞处,应将孔洞的毛刺去掉,并应采取保护措施。

    4  起重机上电缆的敷设应符合下列规定:

        1)按电缆引出的先后顺序排列整齐,不宜交叉;强电与弱电的电缆应分开敷设,电缆两端应有标牌;

        2)测速机、编码器或解算装置等弱电回路应采用屏蔽电缆进行连接,且屏蔽层不应中断,屏蔽层应可靠接地;

        3)电缆应卡固,支持点距离不应大于1m;单芯动力电缆应采用非导磁材料卡固。

    5  起重机上的配线应排列整齐,导线两端应牢固地压接相应的接线端子,并应标有明显的接线编号,不得使用开口接线端子。同一接线端子最多只应接两根同规格、同型号的导线。

    6  起重机上配线的接线编号应符合下列规定:

        1)接线编号管应与导线的线径匹配;

        2)接线编号管应印字清晰,易于识别,排列整齐,采用相对编号法。

5.0.2  起重机上电线管、线槽的敷设,应符合下列规定:

    1  钢管、线槽应固定牢固;

    2  露天起重机的钢管敷设,应使管口向下或有其他防水措施;

    3  起重机所有的管口,应加装护口套;

    4  线槽的安装,应符合电线或电缆敷设的要求,电线或电缆的进出口处,应采取保护措施。

条文说明

5.0.2  起重机上的钢管、线槽应固定牢固,防止运行时的振动造成移位损坏;规定了管口及线槽的进出口,应有保护措施,这是防止电线或电缆损坏所规定的。


查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

电气装置安装工程 起重机电气装置施工及验收规范 GB50256-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读