中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.1 焊缝外部质量检验


Ⅰ   主控项目

8.1.1  现场设备焊缝的检查等级,应按100%无损检测、局部无损检测、不要求进行无损检测的要求,划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个等级。现场设备焊缝的外观质量应符合本规范表8.1.1-1、表8.1.1-2的规定。

    检查数量:全部检查。

    检查方法:观察检查、采用焊缝检查尺测量和检查焊接记录。

表8.1.1-1  现场设备焊缝外观质量

    注:1  当咬边经磨削修整并平滑过渡时,可按焊缝一侧较薄母材最小允许厚度值评定。

        2  角焊缝焊脚不对称在特定条件下要求平缓过渡时,不受本规定限制。

        3  除注明角焊缝缺陷外,其余均为对接、角接焊缝通用。

        4  表中T为母材厚度;t为设计焊缝厚度。

        5  表中公式的常量单位为mm。

表8.1.1-2  现场设备焊缝外观质量(余高和根部凸出)(mm)

8.1.2  管道焊缝的检查等级,应按现行国家标准《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184的规定划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ五个等级。管道焊缝的外观质量应符合本规范表8.1.2-1、表8.1.2-2的规定。

    检查数量:全部检查。

    检查方法:观察检查、采用焊缝检查尺测量和检查焊接记录。

表8.1.2-1  管道焊缝外观质量

表8.1.2-2  管道焊缝外观质量(余高和根部凸出)(mm)

    注:对于铝及铝合金的根部凸出,当母材厚度小于或等于2mm时,根部凸出应小于或等于1.5mm;当母材厚度为2mm~6mm时,根部凸出应小于或等于2.5mm。

8.1.3  钛及钛合金、锆及锆合金的焊缝表面应在焊后清理前进行色泽检查。钛及钛合金焊缝的色泽检查结果应符合表8.1.3的规定。锆及锆合金的焊缝表面应为银白色,当出现淡黄色时应予以清除。

    检查数量:全部检查。

    检查方法:观察检查和检查焊接检查记录。

表8.1.3  钛及钛合金焊缝色泽质量

    注:区别低温氧化和高温氧化的方法宜采用酸洗法,经酸洗能除去紫色、蓝色者为低温氧化,除不掉者为高温氧化。

Ⅱ  一般项目

8.1.4  焊缝外观应成形良好,不应有电弧擦伤;焊道与焊道、焊道与母材之间应平滑过渡;焊渣和飞溅物应清除干净。

    检查数量:全部检查。

    检查方法:观察检查。

8.1.5  管道对接焊缝处的角变形(图8.1.5)应符合下列规定:

    1  当管子公称尺寸小于100mm时,允许偏差为2mm;

    2  当管子公称尺寸大于或等于100mm时,允许偏差为3mm。

图8.1.5  管道焊接接头的角变形

1-钢板尺;a-角变形(平直度)偏差

    检查数量:全部检查。

    检查方法:观察检查和采用直尺、检查尺在距焊口中心200mm处测量。

8.1.6  设备、卷管的对接焊缝,其环缝和纵缝的角变形(棱角)量不应大于壁厚的10%加2mm,且不应大于5mm。

    检查数量:全部检查。 

    检查方法:纵缝的角变形(焊接接头环向形成的棱角)用弦长等于1/6内径,且不小于300mm的内样板或外样板检查;环缝的角变形(焊接接头轴向形成的棱角)用长度不小于300mm的直尺检查。

条文说明

Ⅰ  主控项目

8.1.1  本标准参考美国机械工程师协会《压力管道规范  工艺管道》ASME B31.3的做法,将《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236-98中的焊缝质量分级改为焊缝的检查等级,根据设备和管道的使用工况条件(设计压力、设计温度、输送介质特性、剧烈循环等)、焊缝位置的重要性、无损检测比例要求等因素,提出焊缝质量要求。其中,将设备焊缝的检查等级按无损检测比例的不同分为三个等级,Ⅰ级的焊缝质量要求最高,Ⅲ级最低。本标准参照ASME第Ⅷ卷《压力容器  第一册》和现行国家标准《钢制压力容器》GB 150,并在GB 50236-98基础上对缺陷的允许值作了相应调整。

8.1.2  为保持本标准与现行国家标准《压力管道规范  工业管道》GB/T 20801-2006和《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184的协调一致,将管道检查等级按无损检测比例分为五级,其中Ⅰ级的焊缝质量要求最高,Ⅴ级最低。

8.1.3  钛及钛合金、锆及锆合金的焊缝表面颜色是衡量它们焊接时惰性气体的保护情况和焊缝质量的重要指标和检验方法。焊缝表面保护不良而产生的氧化污染将严重降低焊缝性能,所以提出了焊缝表面色泽检查要求。钛及钛合金、锆及锆合金的焊缝表面颜色最好是银白色。即使是允许的表面颜色,最终也应分别采取清理(酸洗)、清除等方法处理,直至银白色出现。

  一般项目

8.1.6  本条是参照现行国家标准《钢制压力容器》GB 150提出的。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范 GB50683-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读