中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.5 二次配管配线


4.5.1  二次配管配线应包括下列内容:

    1  从各种给排水系统的一次管道至设备接口之间的配管;

    2  从氮气、压缩空气系统的一次管道至设备接口之间的配管;

    3  从各种排风系统的一次管道至设备接口之间的配管;

    4  从生产动力终端配电柜至设备电源接口之间的配管配线。

4.5.2  二次配管配线作业应在设备找正调平并验收合格后进行。

4.5.3  二次配管配线的材料应符合设计要求及安全环保要求。

4.5.4  管线排列应整齐美观、走向合理、便于维修,不得在设备操作面布线设管。

4.5.5  当管线穿越吊顶、壁板或地板需开洞时,开洞位置应避开梁、柱、主龙骨及风口。开洞应用开孔器,不得凿或用火焰切割。

4.5.6  管线安装完成后,可采用不锈钢、铝、硬聚氯乙烯或镀锌密封件封堵洞口空隙并用硅胶密封。

4.5.7  碳钢支架、吊架应采用镀锌材料,切割端面应做防锈处理。

4.5.8  不锈钢管与碳钢支架、管卡之间应分别设置隔离垫和隔离套管。

4.5.9  生产设备、电气配管的接地应与接地装置可靠连接。

4.5.10  设备接地应按现行国家标准《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050的有关规定执行。

4.5.11  施工应符合下列要求:

    1  施工中进行焊接等产生烟及明火作业时,应取得用户单位签发的动火许可证及动用消防设施许可证;

    2  生产区与安装区之间应采取临时隔离措施;

    3  高空作业时,必须采取安全防护措施并应设置危险警示标志;

    4  电气接线前必须在厂房明显位置设安全告示标志;

    5  配管从在用管连接到新安装设备时,应从在用管的预留阀门接至设备相应接口,不得在在用管上新开三通接管;

    6  配管从停用配管连接到新安装设备时,应排尽阀后所有管内介质,介质应排至室外安全场所。

4.5.12  动力线与控制线、信号线应分开布放。

4.5.13  所有连接电缆两端应按电气设计文件的要求标记缆号和线号。

4.5.14  采用软管连接的水管、气管应满足相应介质的压力要求,且接头安装应牢固。

4.5.15  水管不得与电线设于同一桥架内。

条文说明

4.5.1  本条规定了二次配管配线的范围。

4.5.4  管线布置不合理会给操作和维修带来不便,为此规定管线布置的基本要求,这些要求有时在布管布线图上可能不易明确体现。

4.5.5  开洞应避开梁、柱、主龙骨及风口是基本要求,这些在设计文件中可能明确体现或规定,本条特别提出。

4.5.6  本条是为保证工艺气体纯度对二次配管用材料提出的要求。

4.5.7  为防止碳钢支(吊)架生锈污染洁净室,所以规定采用镀锌材料。制作支吊时容易忽视对切割面做防锈处理,故作出规定。

4.5.8  为防止不锈钢管渗碳,应在不锈钢管与碳钢支架、管卡之间分别设置隔离垫和隔离套管。

4.5.9  接地是保护人身及设备安全的措施。

4.5.10  现行国家标准《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050规定的接地型式是电气设备最合适的接地型式,所以本条规定应按其执行,为不限定技术手段,所以并不强制。

4.5.11  安装管线与生产同时进行是在所难免的,为保证安全,本条对这种情况下的作业条件作出规定。

    1  光缆生产设备安装施工时,焊接等产烟明火作业并不多,但当车间里有其他生产设备在生产时,应取得用户单位签发的动火许可证及动用消防设施许可证,这是所有电气设备安装的强制要求,所以本条亦予明确规定。

    2  规定生产区与安装区应采取隔离措施是为了避免伤害人员、损坏设备。

    3  本款规定的内容虽是安装一般机电设备共有的要求,但安装光缆生产设备时高空布线的情况较多,设备布置分散,如有时需在车间中部布线且时间较长,所以本款特别强调并作为强制性条款。

    4  电气接线时主线路可能需要通电,哪些开关应合、哪些不应合,只有操作者清楚,且光缆厂车间面积大、设备布置分散,人员流动量大,如有人合上不应合的开关,后果将不堪设想。所以本款作为强制性条款,强调必须在设备所在厂房的明显位置设安全告示标志,可以用“正在接线,禁止合闸”等安全告示标志。

    5  提出了在用管线与新安装管线连接时应注意的要点。

4.5.14  本条是为安全需要而定。

4.5.15  本条是为安装、维修方便而定。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

光缆厂生产设备安装工程施工及质量验收规范 GB50950-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读