中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.5 风管和附件


5.5.1  中药药品生产车间的通风、除尘、净化空调系统,应按需要设置风量调节阀、电动密闭阀、止回阀、防火阀等附件。风管尺寸应满足对内壁清洁的要求,宜设置清扫口。风管应采用耐消毒、不易锈蚀、不起尘的材料。

5.5.2  下列情况之一的通风、除尘和净化空调系统的风管,应设置防火阀:

    1  风管穿越通风、除尘和空调机房的隔墙和楼板处;

    2  风管穿越防火分区和防火单元的隔墙处、穿越变形缝的防火隔墙的两侧;

    3  风管穿越防爆区的隔墙处;

    4  垂直风管与每层水平风管交接的水平管段处。

5.5.3  在空气过滤器前后,应设置测压孔或压差计。在新风管、送风、回风总管上,宜设置风量测定孔。

5.5.4  风管、附件及辅助材料的选择,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《医药工业洁净厂房设计规范》GB 50457的有关规定。

条文说明

5.5.2  本条为强制性条文,规定了应设置防火阀的部位。通风和空气调节系统的风管是建筑内部火灾蔓延的途径之一,要采取措施防止火灾穿过防火墙和防火分隔处等位置蔓延。本条系参照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关条文编写的。


查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

中药药品生产厂工程技术规范 GB51069-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读