附录B 滚球法确定接闪器的保护范围


B.0.1  单支接闪杆的保护范围应按下列方法确定(见图B.0.1):

图B.0.1  单支接闪杆的保护范围

1——xx'平面上保护范围的截面

    1  当接闪杆高度h小于或等于hr时,应符合下列规定:

     1)距地面hr处作一平行于地面的平行线。

     2)以杆尖为圆心,hr为半径作弧线交于平行线的A、B两点。

     3)以A、B为圆心,hr为半径作弧线,该弧线与针尖相交并与地面相切。从此弧线到地面止为其保护范围。保护范围为一个对称的锥体。

     4)接闪杆在hx高度的xx'平面上和在地面上的保护半径,按下列公式确定:

    式中:
          rx——接闪杆在hx高度的xx'平面上的保护半径(m);

          hr——滚球半径(m)(在本规范中取60m);

          hx——被保护物的高度(m);

          r0——接闪杆在地面上的保护半径(m)。

    2  当接闪杆高度h大于hr时,应在接闪杆上取高度为hr的一点代替单支接闪杆针尖作为圆心,并应符合本条第1款的规定)。式(B.0.1-1)和式(B.0.1-2)中的h应将hr代入。