8.2 接地与等电位联结


8.2.1  当建筑物设总接地端子时,可采用相同材质及规格的导体加以延伸,使建筑智能化系统设备能以最短的路径连接至作为参考地电位的接地装置。

8.2.2  保护接地连接线、功能接地连接线宜分别接向总接地端子。

8.2.3  等电位联结线宜为铜质,可置于槽盒内或明敷,且应便于接线。当功能性接地线和等电位联结线采用裸导体明敷时,应在穿墙、板处及支撑物处做绝缘处理。

8.2.4  建筑物中的下列部件应做等电位联结:

    1  管道的金属部分;

    2  信息/数据传输电缆的屏蔽层和铠装;

    3  建筑智能化系统设备的可导电外壳;

    4  辅助等电位联结线。

8.2.5  当一个建筑智能化系统涉及几幢建筑物时,建筑物间的接地装置宜做等电位联结。当建筑物接地装置间不能实现电气连通时,应通过使用光缆等传输手段将不同建筑物间的智能化系统进行有效隔离。

8.2.6  等电位联结网络宜按楼层分别设置。每层内的等电位联结网络可连接成闭合环路,其安装位置应便于日后的实际使用。
 