7.1 调节设施


7.1.1 硫酸、磷肥生产污水处理的调节池不宜少于2格,且每格应能单独运行。

7.1.2 调节池宜采用机械搅拌,机械搅拌设施应进行防腐蚀处理。
7.1.3 调节池、事故池内壁可采用碳砖、耐酸砖、花岗岩等防腐材料。

条文说明

7.1.1 调节池设置两格的目的是便于灵活地操作运行和设备的检修维护。

7.1.2 设置机械搅拌设施是为了加快均质水质,便于后续系统稳定地运行,并防止悬浮物的沉积,减轻清池的工作量。机械搅拌设施的防腐蚀材料可选择钢衬橡胶、316L等。
7.1.3 硫酸、磷肥生产污水中通常含有一定量的氟,因此调节池、事故池内壁的防腐除应考虑耐酸外,还应考虑耐氟,碳砖、耐酸砖、花岗岩等可满足这样的要求。