15.3 里程桩、转角桩、测试桩埋设


15.3.1  里程桩、转角桩等各种标志桩埋设前应进行检查验收,表面应光滑平整,无缺棱掉角,尺寸允许偏差应为±10mm。混凝土强度应达到设计要求。油漆涂刷应均匀一致。埋设位置和深度应符合设计要求。

15.3.2  里程桩、转角桩、标志桩的设置及标记内容与格式应符合设计要求。

15.3.3  警示牌应采用反光涂料涂刷。

条文说明

    本节引自《油气田集输管道施工技术规范》SY/T 0422-2010第17.3节。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

油气田集输管道施工规范 GB50819-2013