A.3 板底摩阻应力分析


A.3.1  最大温度梯度时混凝土板的板底摩阻应力可按下式计算:

σF=μrρχ        (A.3.1)

    式中:σF——板底摩阻应力(MPa);

        μr——板底摩擦系数,宜现场实测;

        ρ——混凝土密度(g/mm3);

        χ——计算荷位距板端的距离(m),宜取路面面板长度的1/2。