中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.3 钢管混凝土柱柱脚锚固


主控项目

4.3.1 埋入式钢管混凝土柱柱脚的构造、埋置深度和混凝土强度应符合设计要求。

    检査数量:全数检査。

    检验方法:观察检查、尺量检查、检查混凝土试件强度报告。

4.3.2 端承式钢管混凝土柱柱脚的构造及连接锚固件的品种、规格、数量、位置应符合设计要求。柱脚螺栓连接与焊接的质量应符合设计要求和现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:观察检査,检査柱脚预埋钢板验收记录。

一般项目

4.3.3 埋入式钢管混凝土柱柱脚有管内锚固钢筋时,其锚固筋的长度、弯钩应符合设计要求。

    检查数量:全数检査。

    检验方法:检查施工记录、隐蔽工程验收记录。

4.3.4 端承式钢管混凝土柱柱脚安装就位及锚固螺栓拧紧后,端板下应按设计要求及时进行灌浆。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:观察检查,检查施工记录。

4.3.5 钢管混凝土柱柱脚安装允许偏差应符合表4.3.5的规定。

    检查数量:同批构件抽查10%,且不少于3处。

    检验方法:尺量检查。

条文说明

主控项目

4.3.1 本条对埋入式钢管混凝土柱柱脚提出要求,钢管混凝土柱柱脚包括钢管混凝土柱柱脚端部在基础上和柱脚端部在钢筋混凝土转换层(包括钢筋混凝土梁、楼板、基础承台等)内钢管混凝土柱柱脚端部的处理构造形式。施工中可依据施工图设计文件编制节点大样或节点模型,经设计、监理确认后施工。并对柱脚埋入深度及混凝土强度提出要求。

    埋入式钢管混凝土柱柱脚,主要控制是柱脚的构造形式、埋置深度及锚固措施,以达到柱脚固定牢固、可靠。通常是直接埋入钢筋混凝土结构中,包括梁、转换楼层、基础承台,以及灌注桩内等。在柱的柱脚处加设锚固钢筋、环箍钢筋、加劲肋板、钢板翅片等,以便在钢筋混凝土中起到生根、抗拔的效能;这种形式要求,除了锚固附加构造措施外,也要求楼层及梁的钢筋混凝土构件应有一定的厚度及柱脚底部面积。

4.3.2 端承式钢管混凝土柱柱脚构造,通常是分为两部分,一部分是柱脚基础,先将其埋入钢筋混凝土结构中,与钢筋混凝土结构形成一个整体;另一部分是在钢管混凝土柱上的柱脚基部。在钢管柱下设端板,以便使两部分结合起来,可用螺栓连接,也可焊接。也有先螺栓连接后焊接,同时使用的。螺栓连接应采用双螺帽拧紧,防止松动;焊接焊缝长度、高度及内部质量符合设计要求。设计要求不具体时,应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的要求。

一般项目

4.3.3 本条规定了埋入式柱脚管内有钢筋骨架时,钢筋锚固筋长度、弯钩的要求。

4.3.4 本条规定端承式柱脚就位及螺栓拧紧后的灌浆要求。柱脚端板下的灌浆应及时灌注,柱脚端部二次灌浆强度应符合设计要求,同时,其灌浆厚度及水泥基灌浆材料可符合表1要求。

4.3.5 本条规定了埋入式、端承式钢管柱柱脚安装允许偏差。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

钢管混凝土工程施工质量验收规范 GB50628-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读