5.4.1  单层工业建筑屋盖设置动力设备时,宜设置上弦支撑等加强屋盖整体水平刚度,可设置纵向支撑等加强屋盖之间的空间协同作用。

5.4.2  单层工业建筑内设置锻锤、落锤、压力机及空气压缩机等振动较大的动力设备时,墙体与柱应设置拉结措施,柱间宜设置垂直支撑。

5.4.3  单层工业建筑内设置落锤时,结构柱顶应设置联系横梁等拉结措施。

条文说明

5.4.1~5.4.3  针对动力设备振动影响,对单层工业建筑屋盖系统提出加强整体刚度措施,增强空间作用,减小振动响应;对主体结构、围护系统等提出措施要求,以保障振动状态影响下减小柱间沉降差,保证围护结构不发生平面外失稳。


查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

工业建筑振动控制设计标准 GB50190-2020